Författare Ämne: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.  (läst 7931 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« skrivet: 28 december 2006, 22:37:28 »
hej
Jag undrar om det något typfel att leta efter när maskinen har slutat helt att avfrosta.
Alltså vad skall jag i första hand kontrollera?

- Avfrostningsgivaren , är det någon som vet värdena?
-Växelventilen ? Lindningsresistansen?

Tacksam för tips

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 23:31:19 »
"Indoor Heat Exchanger Temp Sensor"

Den kan vara lös, sitter i innedelen på rörböjarna på höger sida.

Om den givaren registrerar för låg temp tillåts inte avfrostningsautomatiken att starta.

Hittade infon i en annan tråd.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 23:48:02 »
Det finns även en givare på utedelen.
Lyft av locket och följ en tunn svart kabel från kretskortet som sitter under det stora svarta plastlocket, den kabeln går ner bakom kompressorn och ska sitta i en liten liten kopparhylsa på röret nästan nere vid botten på maskinen, det har hänt att hela hylsan har hoppat bort under vårdslös frakt. Men om din maskin har avfrostat som den ska tidigare är det nog liten risk att den givaren är boven i dramat.
mvh
TS
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #3 skrivet: 29 december 2006, 13:26:20 »
Tack för svaren.
Alla givarna satt som de skulle. Får fortsätta att felsöka. Jag utgår ifrpn att om det vore avbrott eller kortslutning i någon av givarna så borde det komma larm?
Växelventilen är det inte man hör att den slår om när vp stannar. Det innebär att den är spänningssatt vid värmedrift. Eller?
Ps typbeteckning på maskinen : PU9 CKE

///AndersA
« Senast ändrad: 29 december 2006, 13:59:01 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Mr.Panasonic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +1/-0
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 16:24:31 »
typbeteckning på maskinen : PU9 CKE

Är du säker på denna typ hur gammal är denna pumpen är det en inverter eller en on/off ??

mvh


Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 16:30:55 »
Jag är inte helt säker, skall kolla.
Den är 2 Ã¥r, inverter  4kw. COP 3,61 vid +7C.

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte nÃ¥gon
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #6 skrivet: 29 december 2006, 16:41:17 »
Min förra maskin slutade avfrosta i samband med att kylmedia antagligen läckt ut. Värmer den som den skall även när det är lite kallare? Frostar den på jämnt eller i horisontella band?

Utloggad Mr.Panasonic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +1/-0
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #7 skrivet: 29 december 2006, 16:48:39 »
Jag är inte helt säker, skall kolla.
Den är 2 Ã¥r, inverter  4kw. COP 3,61 vid +7C.

AndersA

Skulle tippa på PE 9

detta är en kinesiskt tillverkad Panasonic och om jag har förstått allting rätt så gäller samma felkoder mm som för dom andra viket betyder att om en givare gått sönder eller lossnat från kretskortet kommer maskinen att stanna och blinka rött sedan går det att läsa ut en felkod som talar om vad som har hänt.

OBS!!  Har du ett frostband pÃ¥ mitten av kylelementet sÃ¥ är det troligen köldmediebrist/gasläcka

jag har varit med om ett par kinapumpar av detta slag som frusit igen det enda som vi har gjort är att vi har frostat av RIKTIGT med varmvatten och lagt i en värmeslinga i bottentrÃ¥get Tydligen sÃ¥ är det mer problem med avfrostning pÃ¥ dessa enligt uppgift frÃ¥n leverantör  MEN inte att jämföra med andra kinamaskiner jag har väl ca 20 st uppsatta var av de flesta utan värmekabel och alla gÃ¥r nu utan problem

(jag var själv mycket skeptisk till dessa när dom kom men blir bara mer och mer förvånad över hur bra dom fungerar )

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #8 skrivet: 30 december 2006, 08:57:17 »
OBS!!  Har du ett frostband pÃ¥ mitten av kylelementet sÃ¥ är det troligen köldmediebrist/gasläcka

Antagligen har du rätt eftersom det inte finns några indikationer på fel i styr systemet. Skall kalla på efterfyllning.

Hur skall man hitta en läcka som är så liten att den endast ev orsakar avfrostningsproblem under 2 års drift. Vad kan det handla om 20-100gram?
Kan det ha varit så att maskien är underfylld från fabrik?


AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad TomasF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Blanka
    • TräbÃ¥tsakuten
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 21:10:03 »
Hej
prova att ställa fläkte i läge Auto om den inte står så. Och som ovan sagts, inomhusdelens tempgivare påverkar på något sätt avfrostningen även om servicemanualen inte säger att den ska göra det. Där låg problemet med min E15.
  / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2007, 11:57:54 »
Då har servicekillen konstaterat att det inte var någon gasbrist.
Har rengjort innedelen enligt förslagen med tryckluft och dammsugare.
Får avakta kyla för att kunna konstatera om makinen tillfrisknat.
Nu fungerar den utan att avfrosta , + 7C ute.

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2007, 23:29:37 »
Det är inte så att du också har drabbats av H16 ?

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2007, 05:33:05 »
PE9 CKP har scrollkompressor.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2007, 07:35:20 »
Det är inte så att du också har drabbats av H16 ?

Tomas

Förklara , vad innebär det?

/AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2007, 07:48:45 »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2007, 21:36:46 »
PE9 CKP har scrollkompressor.
Du måste mena PU9.
PE9 har rotationskompressor.

Men även HE9 har rapporterats in under höstem med H16 till oss.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Orsak utebliven avfrostning Panasonic.
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2007, 13:36:24 »
Orskaren till problemen med avfrostning tycks ha varit smutsig innedel !!!!
Kanske inte där man börjar och leta , i alla fall inte jag.
Har kollat:
-Givare ute och inne del.
-Gasfyllning.

Men  orskaen var som sagt nersmutsad innedel.
Enda förkaringen jag kan tänka mig är att luftflödet över inomhus temp givaren kan ha minskat pga damm. detta skulle i så fall påverka avfrostnigen.
I alla fall nu fungera maskinen bra. Och hät ät trrjält kallt så avfrostning behövs.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!