0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En man och fem kvinnor i huset = dygnsvattenförbrukning över 500 liter = mycket duschande och badande och svårigheter att få ha TV:n i fred för att få titta på Motorjournalen på tisdagskvällarna eftersom det sänds så mycket såpor samtidigt. Pumpen har under detta året sugit i sig 5238 KWh, och utav dem står elsteget för 610 kWh. 440 timmars driftstid har pumpen ägnat åt varmvattenproduktion, men styrdatorn kan inte tala om i vilken omfattning det var ena eller bägge värmepumpsstegen som sysslade med detta. Hushållselen snittar ca 30 kWh per dag.
Sambon skruvade ned radiatortermostaterna vilket fick till följd att pumpen tokkörde innan tryckvakten slog av. Dock hann nödfunktionen i ES3:an dra igång elsteget, vilket ju är OK, men elstegets skyddssäkring slog ut innan dess egen termostat gjorde det. Det tog mig ett tag att komma på att detta hade hänt.
ES3:an kan under vissa omständigheter använda elsteget till varmvattnet trots att man tydligt sagt åt den att låta bli. Irriterande.
Har du talat med Varmitek eller MK-Energi om detta?