Maxeffekt=(20 - -16)* (25000 -5000) /(3700 x24) = 8.3 KW + effekt för vattenvärmning på de kallaste dygnenGraddagssffran 3700 gäller för Stocholm. Yttertemp har satts tll -16 och jag har antagit att det är mulet och således ingen solinstrålning. Avdrager 5000 avser varmvattenförbrukningen. Om Du gör av med 100 liter varmvatten 50 grader så går det åt 0.0012*100*(50-7) =5.2 kWhOm dessa 100 liter förbrukas mellan t ex kl 17 och 22blir således medeleffekten för vattenvärmning på kvällstimmarna 1 KWh Total toppeffekt då 9.3 kW för vatten + värme, således en god del KW i tillskottseffekt, om nu pumpen fungerar vid -16 Den ringa vattenmängden innebär att det blir badförbud på kalla kvällar och att duschningen lämpligen förläggs på dagstid när det inte är så kallt ute ..
Nej, Fullt så drastiskt är inte det sätt att upsskatta maxeffekten som jag tagit i exemplet. Detta av 2 skäl:Energin som behövs för VV togs ju ut under 5 timmar ler dag, inte 24.
Verkar som att ett par fläktkonvektorer skulle råda bot.Mitt hus har precis som ni säger behov av högre stigar-temperatur under kalla dagar men jag vet inte hur mycket, jag har jobbat med punkeldning av fastbränsle för att hålla elförbrukningen rimlig (kamin & kakelugn).
Kan någon tala om var man kan hitta statistik om temperaturer över året ?
Jag försöker lista ut hur mycket mer en LV kostar i energi jämfört med en borrad VP.Kommunens energirådgivare säger ca 2000Kwh.
Då får jag inte ihop affären att borra - frågan är om han har rätt ?