Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 04 mars 2005, 08:13:29 »Fråga till Johan.
Har du golvvärmen i betong eller trä och hur har du kopplat acken?
Jag har rumsgivare idag, har förstått att man skall säkerställa flödet på så stor del av systemet som möjligt, men om man har tre olika tempzoner (källare, övervåning och garage) måste man ha flera shuntgrupper. kanske kan jag ha rumsgivare på övervåningen och inomhusgivare (kopplad till pump) i källare, garaget kanske går att minska flödet så att tempen sjunker.
/Per
Min golvvärme ligger i träbjälklag. Konstruktionen är först glespanel över golvbjälkarna sen fördelningsplåtar med slang.
Acken är kopplad som första radiator. Från värmepumpen går värmebäraren ut till acken och sedan vidare ut i huset. Du kan se principen här http://vplogger.mine.nu:81/custom.htm
När det gäller shuntgrupper så är det oftast inte nödvändigt. Det man kan göra är att strypa in flödena så att man får de önskade rumstemperaturerna.
De gånger man skulle behöva en shuntgrupp är om man går från radiator temp till golvvärme eller om lokalerna behöver olika kurvlutningar. Stryper man in flödena så får man ju samma kurvlutning men ändå med olika temperaturer.
/Johan