Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Claus-Dansk skrivet 01 juni 2009, 19:23:57

Titel: 1235 Kompressoren køre ikke
Skrivet av: Claus-Dansk skrivet 01 juni 2009, 19:23:57
Når jeg starter min figter 1235 går der ca 10 sekunder så starter kompressoren den køre i 10 -15 sekunder og stopper
der efter går der en kort tid så starter kb pumpen og der kommer lys i displayet der viser at kompressoren køre,det gør den IKKE
den melder ingen fejl,min kb ud føler er defekt det har den været længe 70 grader viser den,men det har ikke givet problemer

jeg har skiftet sikringer,reset,nulstil til fabriksindstillinger, :-\

Hjælp hva gør jeg ? Sc:,h

Claus
jeg kan desvære ikke skrive svensk,læse svensk er ok  :)
Titel: SV: 1235 Kompressoren køre ikke
Skrivet av: Claus-Dansk skrivet 01 juni 2009, 21:28:09
Fra google translate

"När jag startar min figter 1235, det tar ca 10 sekunder och sedan starta kompressorn att köra i 10 -15 sekunder och stannar
efter kommer det en kort tid sedan börjar kb fläkt och ljus på displayen som visar att kompressorn körs det inte
Det rapporterar några fel, min kb off sensorn är defekt det har länge varit 70 grader visar, men det har inte orsakat problem

Jag har bytt säkringar, återställa, återställning till fabriksinställningarna

Hjälp vad ska jag göra?

Claus
Jag kan inte skriva desvære svenska, läsa svenska är ok
Titel: SV: 1235 Kompressoren køre ikke
Skrivet av: Carl N skrivet 02 juni 2009, 09:08:04
Ställ in meny 5.1 så att det står AV (OFF) i parentesen.

Vad visar larmloggen, meny 9.5.2 ?
Titel: SV: 1235 Kompressoren køre ikke
Skrivet av: Claus-Dansk skrivet 02 juni 2009, 18:23:16
TAK for hjælpen nu køre den igen  ;D

Har det nogen praktiks betydning at Kb ud står på 72 grader (defekt føler)
Titel: SV: 1235 Kompressoren køre ikke
Skrivet av: Carl N skrivet 02 juni 2009, 19:07:32
TAK for hjælpen nu køre den igen  ;D

Har det nogen praktiks betydning at Kb ud står på 72 grader (defekt føler)


Det vore bra att få till givaren, man vill ju ha koll på tempdiff KB (och tempdiff VB). Om tempdiffen ökar plötsligt tyder det på igensatt filter.