Ska prova fram till i morgon och strypa via avstängningsventilen på cp, har dragit igen den tills det shåsar ytterst lite i rören.
Nyfiken här, fick du färre starter när du ströp?Om man ska börja ändra i de låsta inställningarna borde det inte vara bättre att öka start/stopp diffen på nedre?//Fabbe
Mellan pump och tank har du delta 7, som är programmerat av CTC.Deltat mellan tank och element har mindre betydelse. Påverkar knappast start/stopp.Du har PM
Även jag har nog problem med stort antal starter, tror jag.Jag hittar tyvärr inte hur man ser det på en Ecoheat 308.För jag antar att det går utan att rigga egen loggutrustning?
Mest effektivt är att öka startfördröjningen från 10 till mellan 20-30. Men öka samtidigt shuntfördröjningen till 240. Ev. även start/stopp diff övre till 7 °C.Detta innebär mindre starter och längre gångtider.Man nåste pröva sig fram vilket som är mest effektivt för huset. Startfördröjningen kan man öka en hel del,men det får inte påverka innetemp.