Titel: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: bopakoster skrivet 24 maj 2011, 23:45:58
Har satt driftläget i "Ej tillsatsvärme" på min Nibe 1225-8.
Fungerar legionella körningen till 65 ºC då?
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: Elmer skrivet 25 maj 2011, 01:18:59
Nu kan jag inte 1225, men på min 1230 tillåts elpatronen att gå in vid legionella körningen.
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: Gäst1001 skrivet 25 maj 2011, 08:00:59
Den går precis som vanligt och påverkas inte av att du stängt av elpatronen.
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: bopakoster skrivet 25 maj 2011, 10:13:44
Tack för era svar. Har ingen loggning och ser inga spår av legionellakörning, därför frågade jag. Nu litar jag på er! Thumbsup
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: Elmer skrivet 25 maj 2011, 21:05:23
Loggar min 1230 och har sett att så är fallet. Manualen stämmer med andra ord.
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: bopakoster skrivet 26 maj 2011, 13:08:20
Loggar min 1230 och har sett att så är fallet. Manualen stämmer med andra ord.
Kommer elpatrontiden med i TS timmarna? Jag ser ingen ökning där, borde väl ha gått mer än 1h på 2månader? (har inställt på 65 ºC var 14:e dag)
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: Elmer skrivet 26 maj 2011, 22:39:35
För min 1230 är svaret JA.
På min 1230 räknas TS-tiden i 9 kW-enheter.

Är 9 kW TS aktivt i 1 timme loggas 1 timme.
Är 6 kW TS aktivt i 1 timme loggas 6/9 (0,67) timme.
Är 3 kW TS aktivt i 1 timme loggas 3/9 (0,33) timme.
Det betyder att den TS-tid jag kan läsa av i VP kan multipliceras med 9 för att erhålla instoppad effekt till TS.

Gick detta att förstå?
Vet inte hur det är på äldre modeller...
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: bopakoster skrivet 26 maj 2011, 22:49:18
För min 1230 är svaret JA.
På min 1230 räknas TS-tiden i 9 kW-enheter.

Är 9 kW TS aktivt i 1 timme loggas 1 timme.
Är 6 kW TS aktivt i 1 timme loggas 6/9 (0,67) timme.
Är 3 kW TS aktivt i 1 timme loggas 3/9 (0,33) timme.
Det betyder att den TS-tid jag kan läsa av i VP kan multipliceras med 9 för att erhålla instoppad effekt till TS.

Gick detta att förstå?
Vet inte hur det är på äldre modeller...
Jodå det förstod jag och så räknar 1225an oxå på värme TS, men min fråga var om legionellakörets (eventuella) elpatronanvändning räknas som/adderas till TS-timmarna?
Hm....Hur många kWh går åt att värma 150l vatten från 55 till 65 ºC?
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: Elmer skrivet 26 maj 2011, 22:59:10
Svaret är JA för 1230.
Borde väl vara stor sannolikhet att det även gäller tidigare modeller.
Kör legionella var 7:e dag och får sommartid ca 1,5-2 timmar TS/månad.

Kolla på min hemsida:
http://elmerbryd.gotdns.com/vp/stat.html
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: bopakoster skrivet 27 maj 2011, 23:13:19
Nu har jag oxå sett att TStiden ökar pga legionellakörning.
Så 1225 gör som 1230. Tack Elmer.
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: adent skrivet 21 oktober 2011, 16:43:09
Angående energiåtgången för att värma 150 liter vatten från 55 till 65 grader:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Specifik_v%C3%A4rmekapacitet

Det går åt 4181 Joule att värma ett kg vatten en grad.

150 liter = 150 kg

att värma 150 kg vatten en grad = 150*4181 = 627150 Joule.

Att värma det 10 grader 627150*10 = 6271500 Joule  (= Wattsekund). Google konverterar snällt åt oss, skriver in: "6271500J to kWh" och får:

6 271 500 joules = 1.74208333 kilowatt hours

Alltså 1,7kWh utan förluster. Kanske 2kWh på riktigt?

(Fast vid närmare eftertanke är det nog nästan inga förluster i att värma vatten med el. Att koka en liter vatten med vattenkokare och mäta det stämmer nästan exakt med uträknat värde. Så 1,8kWh kan nog stämma bra)
Titel: SV: Funkar periodisk höjning i sommarläge på Nibe 1225-8?
Skrivet av: bopakoster skrivet 22 oktober 2011, 17:18:34
Tack för din beräkning adent.
Stämmer bra med den åtgången, min elpatron går in vid legionellakörningen med 6kW så dom 1,7kWH är körda på  17 minuter, och antalet TStimmar registreras bara med heltal. Efter 3-4 körningar var 14:e dag, dvs 6-8 veckor, så räknas TS tiden upp en timme. Verkligheten stämmer med beräkningarna! Thumbsup