Titel: Nibe 1225 - 8 injustering värme
Skrivet av: Mats Berner skrivet 05 januari 2009, 19:30:42
Hej
Har fått min vp installerad och igångkörd från 081212
Tempen i huset hinner inte med att gå upp utan vi tappar 2-3 i huset när det har
blivit kallare ute som det har varit dom sista dagarna
Har följande värden

Knappen för värrme har stått på -2

VBF 38 (44)
VV 45

Utetemp -8

VBr 35 (53)
VV start 45 (44)

KBf 1
KBr -2

Kurva 10

VP start 466
VP tid 447
TS 49 (tog några dagar innan bergvärmen startades men det var innan den 12/12)

Grund 0 12

Innan det blev riktig kallt var värmen runt 21 grader och jämn

Har ändrat kurvan till 11 är det åt rätt häll?
har även ändrat värmeknappen till -1
är det rätt väg att gå

hur är det med start stopp ser det ut att vara mycket?

M.v.h
Mats
Titel: SV: Nibe 1225 - 8 injustering värme
Skrivet av: Huddinge skrivet 05 januari 2009, 22:47:22
Rätt att höja till kurva 11 om inte värmen räcker vid låga utetemperaturer. Förskjutningsratten justeras för rätt innetemperatur vid högre utetemperaturer. Det finns figurer i manualen som visar exempel: http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf

Titel: SV: Nibe 1225 - 8 injustering värme
Skrivet av: Carl N skrivet 06 januari 2009, 09:38:20
Om kompressorn gick vid avläsningen så är VB-cirkpumpen lite för högt ställd. Skillnaden mellan VB-f och VB-r bör vara minst 5 ºC och gärna 7-8 ºC då kompressorn värmer radiatorerna. Det sitter ett vred på cirkpumpens vänstra sida där farten ställs in.