Växelventilen IGEN!
« skrivet: 13 juni 2009, 20:47:32 »
Andra gången på drygt ett år som jag har fått problem med växelventilen! Däremellan felvisande givare och en styrenhet som lagt av. Jag blir helt matt på min HT7+...

I morse märkte jag att varmvattenvärmningen startat ca 3 gånger i timmen. En snabb blick i loggarna visar att något förändrades ca kl 8 igår kväll (se bilaga). Med radiatorkretesen öppen lyckas inte ventilen stänga igen helt mot varmvattenkretsen. Föjlden blir en snabb avkylning av beredaren. Med lite handkörning av ventilen var det ganska enkelt att bekräfta fenomenet genom att känna på rören.

Jag har tillfälligt "löst" problemet genom att köra värmebärarpumpen med kompressorn och inte kontinuerligt.

Jag fick den gamla ventilen utbytt mot en ESBE för drygt ett år sedan. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18388.0;all

Och nu detta!  huvuddunk


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Växelventilen IGEN!
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2009, 22:11:55 »
Kolla att smutsfiltret är helt, ventilen kanske geggar igen om filtret är trasigt?  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Växelventilen IGEN!
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2009, 08:21:24 »
Om man har 1 väldigt skitigt system, alltså svartfärgat vatten i radiatorerna så är risken med att vxl ventilen inte fungerar riktigt.
Min snabbaste var 3 veckor hos 1 kund, ändå spolning.
vedeldning i 50Ã¥r och det var som gegga, jippie
Mest kyla men lite värme också

Inloggad fresva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Växelventilen IGEN!
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2009, 11:37:26 »
Partikelfiltret kollar jag med jämna mellanrum och det har aldrig fångat något. Däremot är själva filtret ganska svartfärgat, det får medges.

Inloggad fresva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Växelventilen IGEN!
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2009, 11:58:44 »
Tror ni det är någon idé att plocka ner ventilen och försöka göra rent den?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Växelventilen IGEN!
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2009, 13:24:28 »
Det där hände för mig för några veckor sedan, (det första som krånglat på 7 år!)
Jag plockade bara bort ställmotorn och motionerade ventilen ett tjugotal gånger mellan fullt öppet och fullt stängt läge.
Har funkat bra sedan dess.

Prova det innan du gör nåt mer, kör gärna cirkpumpen på högsta hastighet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad fresva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Växelventilen IGEN!
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2009, 13:51:29 »
Det är redan gjort med stor omsorg, tyvärr...

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Växelventilen IGEN!
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2009, 10:47:05 »
OK.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!