Har lite problem med en 1320 den fortsäter gå efter den passerat 0 gradminuter ökar på till +100 gradminuter sen fortsäter den till max framledning innan den stannar. Det är inte fel på växelventilen då detta inträfar på kompressor A och växelventilen är på kompressor B.
Nibe support tror på relä fel men då borde den inte stanna alls.
-
Reläna på 1320 är rätt lätta att komma åt, prova mät på manövern till relät för kompressor A när gradminutvärdet blir 0.
Om det är reläfel skall manövern släppa, men relät skall fortsätta vara draget, känns långsökt, men visst inträffar det att relän klibbar.
Om manövern ligger kvar trots att gradminutvärdet kommit upp till 0 är det något annat som spökar.
Kan det vara att du har varmvattenbehov, och att någon ändrat i inställningarna så att kompressor a uppges vara den kompressor som skall värma tappvarmvattnet? (Men att detta inte är möjligt då växelventilen sitter på ledning efter kompressor B)
-
Är du säker på att den inte stannar på driftpressostaten?
Max framledning ska inte påverka kompressorn alls, det är endast maximala värdet för börvärdet.
-
Är du säker på att den inte stannar på driftpressostaten?
Max framledning ska inte påverka kompressorn alls, det är endast maximala värdet för börvärdet.
Undrar om det inte var det han menade med "max framledning", alltså driftspressostaten, så tolkade jag det i alla fall...
Skulle även konna vara tt fel på styrkortet som gör att kontaktorn för kompressor A inte släpper.
En billig lösning vore i så fall att byta funktion så att kompressor A istället värmer tappvarmvattnet, och kompressor B värmer fastigheten.
Vet dock inte vad som händer i så fall de gånger båda kompressorerna behövs för fastighetens värme...
-
Jag kollade lite i manualen, 1330 har visst ingen driftpressostat, istället så ska den bryta på "stopptemperatur kompressor" (antagligen detta som overlander menar). Så det låter snarare som att styrkortet inte är som det ska. :-\
-
Det är inte möjligt att i instälningarna välja annan kompressor än b till varmvatten utan antigen b eller bägge kompressorerna. kontaktorn är alltid dragen det är mjukstarten som drar igång kompressorn. Ställer man ner värdet för max framledning i menyn så stannar kompressorn vid det värdet så någon funktion verkar det ju ha och ställer jag den på fast kondensering så startar och stoppar den vid rätt temperaturer så relä fel låter långsökt men jag ska gå in och provköra reläerna från service menyn och mäta så får vi se.
-
Är det mjukstarten som stoppar kompressorn också?
(Jag har bara petat i äldre modeller utan mjukstart)
-
Ja mjukstarten stoppar kompressorn också kontaktorerna är alltid dragna och släper bara vid utlöst ms och hp.
-
Nu har jag testat reläerna på relä kortet och dom funkar fint slår till och från kompressorn utan problem alla andra relän funkar också däremot så blinkar det en röd diod på cpu kortet, men den kan ju ska blinka också kommer inte riktigt ihåg. Får ringa nibe i morgon och se om man kanske måste byta cpu kortet.
-
Mmm, det känns som om det skulle vara nåt fel tidigare i kedjan, typ på CPU-kortet.
Åska? (tidigare i sommar)
-
Nibe support tycte att jag skulle prova att återställa cpu kortet till fabriksinstälning så jag får väl prova och se om det hjälper.
-
Har nu provat med fabriks återstälning på cpu kort utan resultat.
Blir till att beställa nytt kort i morgon.
-
Nytt cpu kort monterat men ändå samma resultat huvuddunk
Fler förslag?
-
Äntligen går den som den ska efter långa samtal till nibe med hela support avdelningen som verkligen försökte hjälpa till, kom man fram till att det är omöjligt för maskinen att göra så.
Så nu har jag själv hittat felet glapp kontakt i kommunikations kabel mellan korten.