Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 maj 2010, 07:32:43 »

Shuntar du till både golvvärme och radiatorer?

Skrivet av: MagJen
« skrivet: 05 maj 2010, 22:05:45 »

Jag shuntar ner utanför vp:n, har golvvärme på nedre plan och raddar uppe. Jag misstänker att vattnet går tillbaka till vp:n direkt utan att passera golven. Jag har inga termostater i rummen eftersom dessa riskerade att störa vp och minska dess effekt enligt montören. Efter att ha haft shunten avstängd några dagar har det fungerat bra sedan jag körde igång den men jag vet inte vad som gjort skillnad.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 03 maj 2010, 20:50:18 »

Det borde ligga en bypass med backvent mellan stig och retur efter vp men innan yttre cirkpump. Detta skall motverka att yttre cp drar vattnet fel väg. Eftersom du har en optimum är det ju viktigt att låta reglerdatorn och pumparna sköta sina deltan utan störningar utifrån. Kör du med kurva inställd för golvvärme eller shuntar du ner utanför vp?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 april 2010, 22:07:49 »

Nått verkar riktigt knasigt om du kan få upp framledning till 58 och returen till 57? ???
Hur är grejorna ihopkopplade egentligen?

Min misstanke är att golvvärmens cirkpump drar vattnet genom VP:n så att VP:n egna cirkpump går ner till minvarvtal. Då kommer golvvärmens cirkpump dra vatten baklänges genom slingorna i VVB:n (eftersom VP:ns inbyggda shunt till VVB:n är öppen).

Men detta borde medföra att du skickar ut 58 ºC vatten i golven och då borde du få bastuvarmt inne? ???
Fast du har kanske golvvärmens termostater aktiva så att golvvärmens cirkpump bara skickar vattnet direkt tillbaka till VP:n via nån bypass på golvvärmefördelaren?
Skrivet av: MagJen
« skrivet: 28 april 2010, 21:48:10 »

Har haft en G2 på 8kw inkopplad en dryg månad. För en vecka sedan fick jag snurr på golvvärmen (trodde jag). Upptäckte efter några dagar att ut- och returtempen från värmepumpen låg på 58 resp 57 grader. Efter att jag stängde av schunten till golvvärmen sjönk ut och returtempen till 24 resp 23 grader. Vi har vp:n lågt ställd då vi inte bor i huset för tillfället så jag har inte reagerat på att temperaturen i huset varit mer än 16-17 grader. Jag har en känsla av att vp:n och golvvärmen inte går hand i hand och undrar om det finns någon kunnig forumläsare som har några tips på vad jag ska justera.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!