Författare Ämne: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?  (läst 2146 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ipppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
« skrivet: 21 december 2007, 05:16:53 »
Hejsan...

Detta har bara hänt ett par ggr under ett halvÃ¥r men ändÃ¥....  Sc:,h

Larm om för hög hetgas tjöt inatt när pumpen utförde sin temperaturhöjning för varmvattnet (65 grader)... Samma sak hände för ett par månader sen när jag körde extra varmvatten i ett par timmar...

Förutom dom två gångerna har pumpen fungerat problemfritt...

Vad är det som orsakar detta ? Och vad kan jag göra... ? Det verkar ju inte vara nå maskinellt fel eftersom det bara hänt ett par ggr och under hög belastning.... Kan detta ha att göra med att jag sänkt hastigheten på kb pumpen för att nå optimal brine delta.... Eller ? Ska rensa alla filter senare idag iaf...


uppskattar alla svar  ;)

mvh
********

IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***

********

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 06:28:03 »
Har du ändrat på varvtalet vid tappvarmvattendrift? (ökat det)
I så fall kanske du får ändra tillbaks.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 07:28:56 »
Går det att sänka extra varmvatten temp med 2C? Du kunde prova.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad ipppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 12:38:07 »
Har inte ändrat varvtalet vid varmvattendrift... Det är fabriksvärde...

Det går att sänka extra varmvatten temperaturen... Men hur gör jag med varmvattenhöjningen den gör var 14e dag... Den är ju till för att få bort bakterier och sånt har jag förstått ? Vågar man sänka den ?

********

IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***

********

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 07:40:59 »
Du kan ju prova om larmen försvinner. sedan kan du ev kontakta lev och höra vad som ska åtgärdas.


Mvh ///AndersA
« Senast ändrad: 20 januari 2008, 21:49:47 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad ipppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög hetgastemp vid hög belastning... ?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 09:55:39 »
Väcker liv i den här tråden igen...

Jag har fortfarande problem med larm vid varmvattenhöjningen....

Har kikat lite angående hetgastempen här på forumet och jag verkar ligga väldigt högt i temperatur vid varmvatten tillverkning... Jag ligger lätt över 100 grader vid extra varmvatten tillverkning... Och som sagt när varmvattenhöjningen sker varannan vecka så går den ju upp till 120 grader, där den larmar sen...

Kollade nyss vad den låg på vid värme körning och då låg den på 76 grader, (41 grader framledningstemp)... Och det är väl ganska normalt ?

Men varför denna stora ökning vid varmvatten tillverkning... ? Kan man göra nånting åt det ?

Tänkte skaffa lite mer kött pÃ¥ benen innan jag kontaktar försäljaren  ;)

mvh
********

IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***

********

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!