Författare Ämne: Tappar tempen fort pÃ¥ varmvatten  (läst 4816 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Storbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tappar tempen fort på varmvatten
« skrivet: 13 november 2008, 13:15:00 »
Hej hopp!!   *vinkar*
Ny här sÃ¥ mitt första inlägg. Har nyligt köpt hus med Vp. SÃ¥ jag kan ingenting om detta...  ???

När pumpen värmt upp VV till rätt nivå och sedan går över för att värma radiatorerna så har jag märkt att den tappar VV-tempen GT3 väldigt fort.
Det utan att det tagits något VV.
Så när GT1 kommit till rätt temp så går den över igen för att värma VV igen.
Väl när tempen på GT1 & GT3 kommit rätt och pumpen stannat så håller den VV-tempen betydlit mycket längre.

Vad kan det bero på?

Är det växelventilen som kärvar eller ska det vara så?

Hur länge håller den värmen på VV utan att behöva värma det igen när det inte tas något VV?

Hur mÃ¥nga timmar kan man räkna med att en pump gÃ¥r per dygn? FörstÃ¥r att det är en massa parametrar som mÃ¥ste tas hänsyn till men ett ungefärligt snitt vi 0 grader ute? 

Pumpen Är en IVT Greenline C7 från -02.
/
Tack på förhand

Utloggad MR_X

  • grubbelgubbe
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #1 skrivet: 13 november 2008, 16:06:07 »
Har du en ext c-pump och bypass mellan till å returlopp på vp?
Om fallet är så kan den interna c-pumpen starta med komp och då om växelventilen läcker så får du tappet i beredarn.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #2 skrivet: 13 november 2008, 17:43:59 »
Byt växelventilen
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #3 skrivet: 13 november 2008, 18:48:12 »

Hur länge håller den värmen på VV utan att behöva värma det igen när det inte tas något VV?

Hur mÃ¥nga timmar kan man räkna med att en pump gÃ¥r per dygn? FörstÃ¥r att det är en massa parametrar som mÃ¥ste tas hänsyn till men ett ungefärligt snitt vi 0 grader ute? 

Pumpen Är en IVT Greenline C7 från -02.
/
Tack på förhand

Varmvattenberedaren läcker enligt mina mätningar 150 -200 Watt. Jag tror min pump gör varmvatten ungefär var 5:e timme när man inte tar ut något varmvatten, kan inte hitta loggningsdiagrammen.

Med tanke på att huset ligger i Ö-vik skulle jag gissa att normal drifttid vid noll grader ute är 12-15 timmar/dygn men det beror på så mycket så ta det för vad det är, en gissning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #4 skrivet: 14 november 2008, 13:22:15 »
Jag har samma pump och hade samma fel. Det var växelventilen.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #5 skrivet: 15 november 2008, 17:32:09 »
Jag har en 2 Ã¥r nyare pump än du och upptäckte samma problem för 2 Ã¥r sedan. Man var här ifrÃ¥n IVT-service och bytte växelventil först, men ingen förändring. DÃ¥ byttes växelventil+ventilbröst, men ingen skillnad. Tredje besöket konstaterades det att det troligen var t-röret pÃ¥ mantelns inlopp som hade en för stor innenrdiameter, varpÃ¥ man i vissa fall fick radiatorvatten att strömma upp i vv-manteln. Problemet var tydligen känt, dessutom fick jag exakt samma tips ifrÃ¥n nÃ¥gon här pÃ¥ forumet. Man sa ifrÃ¥n service att detta hade man sett pÃ¥ andra pumpar i näromrÃ¥det, men de flesta pumpköpare är nog inte sÃ¥ intresserade av hur pumpen funkar, huvudsaken elräkningen gÃ¥r ned. Eftersom problemet var känt och serviceÃ¥tgärd finns, sÃ¥ kan man tycka att detta är en konstruktionsmiss ifrÃ¥n IVT, som inte min hemförsäkring borde behöva belastas med. Jag var pÃ¥ IVT om detta, men där kom jag inte en millimeter. DÃ¥ jag pÃ¥pekade mina synpunkter mot mitt försäkringsbolag, sÃ¥ höll de med, men de tyckte jag kunde driva ärendet mot IVt, eftersom de "bara var 3 personer som jobbar med värmepumpar"  ???. Jag fick mina pengar ifrÃ¥n mitt försäkringsbolag och orkade inte tjafsa mer, men än idag anser jag detta vara ett konstruktionsfel pÃ¥ pumpen. DÃ¥ borde IVT gÃ¥tt in och tagit det pÃ¥ goodwill. Idag fungerar pumpen som den ska och hÃ¥ller varmvattnet 3-4 timmar minst om vi inte tappar
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #6 skrivet: 15 november 2008, 22:19:22 »
....Tredje besöket konstaterades det att det troligen var t-röret på mantelns inlopp som hade en för stor innenrdiameter, varpå man i vissa fall fick radiatorvatten att strömma upp i vv-manteln. Problemet var tydligen känt, dessutom fick jag exakt samma tips ifrån någon här på forumet.

Det sitter en strypbricka i inloppet till manteln som minskar flödet vid VV-beredning. Det är därför det är så högt värde på VB-differensen vid varmvattenberedning. Det har tydligen hänt att man har monterat fel bricka ett antal gånger. Jag tror inte det handlar om att radiatorvatten strömmar upp i VV-manteln utan det blir för högt flöde i manteln. Varmvattnet i innerbehållaren värms aldrig upp ordentligt. Givaren sitter på utsidan och mäter temperaturen i manteln, inte i beredaren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Grop

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #7 skrivet: 16 november 2008, 16:27:13 »
Om det är som du skriver, Roland, så anser jag ännu mer att mitt försäkringsbolag (och indirekt du och jag som premiebetalare) inte ska stå för notan. Har inte tillverkaren den styrningen i sin produktion, så att montörerna kan ta fel komponenter och montera in, så måste ju han stå för fiolerna när det uppdagas att detta vållar bekymmer. IVT kanske ska fundera på ett poka-yoke system i sin montering, så montören bara får ut exakt rätt detalj för just den pump han/hon ska just monterar ihop, så den mänskliga faktorn inte behöver vara med och spela spratt...
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04

Utloggad Storbb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #8 skrivet: 16 november 2008, 19:53:37 »
Byt växelventilen

Ok, den ska bytas imorrn, de byter tydligen till en ESBE (motor+ventil).

Är de bättre än den gamla modellen? Jag har den blåa nu.

När den byts måste vattnet i radiatorena tömmas då?

Än om det inte behöver tömmas måste elementen luftas efteråt?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #9 skrivet: 17 november 2008, 17:25:14 »
Det gör de så snabbt så en halv liter brukar rinna ut
Behöver inte lufta ngra element om det inte skvalpar i dem
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!