Skrivet av: Elof16« skrivet: 24 november 2010, 08:00:34 »Purjo_-->
Tack för tipset, det gick bra att fixa med din hjälp! Mvh Elof Skrivet av: purjo__« skrivet: 23 november 2010, 14:08:04 »Kranen till varmvattensystemet är ju alltid öppen (annars får du inget varmvatten) Dock kan man behöva lufta varmvattenberedarens mantel med skruven längst upp på den.
För att vara helt korrekt så skall trycket vara 0,1 bar per höjdmeter upp till värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar. Har du för lågt tryck riskerar du att luft sugs in i otäta kopplingar. Fyll upp till rätt tryck (med 'Påfyllning värmevatten'), lufta manteln och alla radiatorer, kontrollera trycket och efterfyll om det behövs - Klart. Thumbsup Är det väldigt mycket luft i systemet så kan man behöva återfylla och lufta flera gånger... Skrivet av: Elof16« skrivet: 23 november 2010, 13:23:40 »Nybörjare på sånt här....
Tänkte för första gången höja trycket till de rekommenderade 1,0 baren. Från Bosch dokumentation: Manometern i nedre delen av elpannan bör kontrolleras 2 gånger om året. Detta är speciellt viktigt på hösten när värmesäsongen börjar. Manometern ska stå på 0,5 - 1,5 bar. Om trycket är lägre än 0,5 bar, fyll på vatten till ca 1,0 bar. Ratten för att fylla på värmevatten sitter i kopplingsutrymmet. Min fråga är: Behöver man "bara" skruva på ratten "Påfyllning värmevatten" till trycket är 1,0 bar? Inget annat? Behöver man inte öppna avstängningsventil med backventil så att varmvattensystemet fylls på? //Elof |
|