Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: brobban skrivet 24 januari 2011, 23:09:31

Titel: innergivare
Skrivet av: brobban skrivet 24 januari 2011, 23:09:31
Har installerat en IVT  X11 och är mycket nöjd efter att haft den i drift nu under 5 månader (snittförbrukning/dygn =20kWh).
Jag har dock ett litet problem med innergivaren som visar ca. 2 grader fel. Jag får ställa temperaturen på 23 grader
på pumpen om jag skall få 21 grader i huset. Det finns ingen på Ivt support som kan förklara detta. Min fundering är om det kan vara en för klen ledning som ger för högt motstånd vilket ger missvisningen. Kabeln är en vanlig oskärmad nätverkskabel vilket elinstallatören använde vid installationen och den är ca 30-35 meter lång.
Titel: SV: innergivare
Skrivet av: Remo skrivet 25 januari 2011, 01:46:08
Blir det inte precis tvärtom om det blir för hög motstånd, den ska ju visa kallare då.
Den visar ju 2 grader för mycket.
Motståndet ska vara 4700 ohm på 25 grader och 5870 ohm på 20 grader det blir 234 ohm per grad.
Du kan prova och montera 470 ohms motstånd i serie med givaren och se vad som händer.
Titel: SV: innergivare
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 januari 2011, 08:50:36
1) Acceptera att den visar lite fel och anpassar inställningarna så att du får lagom innetemp. Det är ju ändå välbefinnandet som styr, inte termometern...
2) I reglerdatorn kan man korrigera felvisning hos givarna. Justera ner innegivaren där 2 grader så ser det rätt ut.