Fråga 2:Systemet har fyllts med vatten från eget brunn, det fanns rätt mycket humus i filtret när jag rengjorde det.Trycket i systemet låg på ca 0.7 bar med enbart cirkpumpen för frikylan igång men när jag tvångsstartade värmeproduktion så sjänk trycket till ca 0.15 bar och difftempen mellan KB-in och KB-ut var hela 8 grader.Efter rengöring av filter ca 5 grader deltaT och trycket sjönk ca 0.3 bar.
Citat från: Rickard skrivet 23 maj 2007, 06:26:48Fråga 2:Systemet har fyllts med vatten från eget brunn, det fanns rätt mycket humus i filtret när jag rengjorde det.Trycket i systemet låg på ca 0.7 bar med enbart cirkpumpen för frikylan igång men när jag tvångsstartade värmeproduktion så sjänk trycket till ca 0.15 bar och difftempen mellan KB-in och KB-ut var hela 8 grader.Efter rengöring av filter ca 5 grader deltaT och trycket sjönk ca 0.3 bar.Sitter expansionskärl på ingående KB?Sitter smutsfiltret före manometern?Min teori är att KB-cirkpumpen suger in luft via övertrycksventilen vid expansionskärlet.