Hej Alla!
Har äntligen hittat hit. Har letat på nätet och ringt service montörer men tycker inte jag får tillräkligt med hjälp.
Kanske är det här 25 öringen ramlar ner!!!
Har en IVT Greenline E7 År 2000. Bytt Rego 600 en gång, Både låda och display.
Men fortfarande har service killen inte hittat felet. Verkar som man är en besvärlig kund. Jagat dem 5-6 ggr men de hör inte av sig,
när man klagat på deras jobb. Fortfarande sitter jag med mitt problem.
Jag tycker inte att jag får rätt temp i huset vid -5° till -30°.Ofta ligger temp i huset kring 18-19.5° Just nu har vi -11° grader ute och innomhus temp på 19.4° Vill ha runt 21°
Tillskottet går in ungefär varje kvart. Jobbar en kvart väntar en kvart.
Är det riktigt att tillskottet skall jobba så?
Känns som pumpen inte räcker till och behöver stöttning med tillskottet ofta.
Att tillägga så kommer inte radiator returens temp GT1 upp till önskat värde.
Som idag har vi ute -11°
GT1 vill ha 50° pumpen kommer i bästa fall upp till 47.8° sedan så går tillskottet ur.
Tempen minskar och efter en kvart så är tempen nere på GT1 retur 42°. Blir lägre de gånger som pumpen behöver fixa VV.
Huset är från 1946. 2-plan (180 kvm) med källare (80 kvm). Tunna ytterväggar reverterat putsad fasad ej tilläggsisolerad. 2 glas fönster. Ganska otät vind som jag funderar på att isolera. Vi är 2 vuxna 2 barn (tonåringar). Vi förbrukar ca 24.000 kwh
Kan det vara så att värmepumpen jag har är för dåligt dimensionerad till mitt otäta hus?
Eller är det taskig programmering eller kanske något fel på min pump?
Börjar tröttna på detta problem varje vinter. Någon som har kan ge mig några värdefulla tips?
//Jocke