Hej
jag kör en 1215-8,5 i ep-drift
Jag har kopplat in steg 2 på elpatronen
1. Fungerar steg 2 i ep-drift ?
2. Är steg 2 fördröjt någon timme vid uppstart . om, hur många ?
Mvh ot
-
Får du inte igång elpatronen?
I driftläge EP (strömställare A i reservläge) så ska elpatronen värma endast radiatorerna. Temperaturen ställer du in på ratten under frontpanelen (drifttermostat reservläge).
-
Hej
Strömställarten A står i läge 1 .
Och pumpen körs i EP-drift under meny 14.
Den producerar både värme och varmvatten .
Mvh ot
-
Hur fungerar det andra steget i " Normal " drift .
Går båda till samtidigt ?
ps .Panna ska gå som en elpanna i någon månad till
-
Jag vet inte så mycket om denna inställning på VP:n. :-\
I meny 11 så ställer du VVB-stopptemp, i övrigt så ska den väl köra på med elpatronens hela uteffekt (6 kW leveranskoppplad, går att öka till 9 kW) efter de övriga inställningarna på kurva och VV-starttemp tror jag.
Hade du kopplat om till 9 kW? Är du säker på att du kopplat rätt i så fall?
-
Ja den är rätt kopplad. ( jag har provat att påverka kontaktorn manuellt )
Kontaktor " 2 " drog aldrig vid uppstart den tiden jag var där ca 1 h
-
Ja den är rätt kopplad. ( jag har provat att påverka kontaktorn manuellt )
Kontaktor " 2 " drog aldrig vid uppstart den tiden jag var där ca 1 h
Aha!
Jag vet inte säkert men jag kan tänka mig att kontaktor 2 funkar som elsteg 1 vid vanlig kompressordrift, dvs att gradminutersräknaren (9a) måste ner i TS-gradmin (9b) innan kontaktor 2 slår till. :-\
-
OK
Jag ska dit på tisdag . så jag ska kolla det där med gradminutersräknaren.
Tack för hjälpen Carl !
Mvh ot