Författare Ämne: Nibe 1215 fel  (läst 3510 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Nibe 1215 fel
« skrivet: 25 oktober 2010, 20:32:45 »
Hej.

Min 1215 har slutat fungera, el-panelen är helt svart. Jag kan sätta den i reservläge men får inget varmvatten ur pumpen (har elpatronen lagt av?).

Har kollat alla faser och bytt proppar (trotts att ingen var trasig).

Hjälp!

/Packe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 22:36:22 »
I reservläge gör den inte varmvatten.
Det du kan kolla själv är finsäkringen.
Du hittar den på reläkortet om du lyfter av fronten.
Kolla i manualen så hittar du den (nr 36).

Är den hel så får du ringa service.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 06:12:05 »
Tack för svar.

Hittar ingen finsäkring på min modell, har den lilla, verkar inte sitta någon på den.

Ska den inte göra värme ut pÃ¥ elementen i reservläget heller??  Sc:,h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 07:27:00 »
Finsäkringen finns med på elritningen på 1215-4 också men jag ser den inte på detaljbilden.
Men reläkortet sitter på baksidan av själva kontrollpanelen så den borde sitta där.

I reservläge ska den göra värme till huset på elpatron.
Kolla inställningen på reservlägestermostaten, det är den som styr.
Kolla att värmebärarpumpen verkar funka?
Kolla att överhettningsskyddet inte löst ut (sitter snett under reservlägestermostaten)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 07:47:00 »
Får ingen värme till huset alls.

Reservlägestermostaten står på 50, drar jag ner den till ca 20 är det något som slår till, drar jag upp den strax över 20 igen, slår det till ytterligare en gång.

Värmebärarpumpen? Vilken är detta?

Överhettningsskyddet har jag kollat, ser ut att vara OK.

/ Packe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 08:01:52 »
Frågan är om det är kontaktorerna till elpatron som slår till/från när du vrider på termostaten eller om det bara är själva termostaten som låter?
Den verkar inte vilja värma alls i alla fall, tryck in överhettningsskyddet med en mejsel eller liknande.

Värmebärarpumpen sitter längst ner till höger bakom undre luckan.
Är man osäker på om den snurrar så lossa på centrumskruven (det kommer lite vatten) och kolla att det snurrar där.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 08:09:04 »
En liten grej till bara, har du nån spänningsmätare så mät upp att du har ström till VP:n.
Jag har sett ett fall då säkerhetsbrytaren pajat.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2010, 08:14:42 »
Värmebärarpumpen är det den som sitter bakom cirkulationspumpen? Jag har lyssnat på båda dessa pumpar och även kollat så att dom snurrar, vilket dom gör.

Får testa övriga tips när jag kommer hem ifrån jobbet!

Tack för snabba svar!

/ Packe

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2010, 08:43:54 »
Precis, har du inte mätt spänningen på inkommande plintar har du INTE kollat detta, det finns förmodligen flera kopplingspunkter på vägen där du kan ha fått dålig kontakt.
Även i själva värmepumpens plint kan det glappa.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2010, 12:18:26 »
Hej

Har haft en tekniker ute nu. Det var kretskortet till displayen som hade gått. Tycker det är märkligt att det inte fungerade att köra på reserven trotts detta?!

/ Packe

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2010, 12:38:28 »
Till displayen eller hela styren?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2010, 12:55:41 »
Vad jag kan se så är reservläget direktkopplat till cirkpump och elpatron (K67) via driftlägestermostaten.
Styren har inget med reservläget att göra.

Värmebärarpumpen är det den som sitter bakom cirkulationspumpen? Jag har lyssnat på båda dessa pumpar och även kollat så att dom snurrar, vilket dom gör.

Värmebärarpumpen är samma som cirkulationspumpen, den som är bakom är köldbärarpumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Packe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2010, 13:03:43 »
Hmm, då kanske jag ska kolla så att elpatronen fungerar då?! Några tips på hur jag lättas går tillväga för att kontrollera detta?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 fel
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2010, 18:41:40 »
I meny 14 väljer du "EP-drift 1" och trycker på driftknappen.
Prova sen att trigga en VV-laddning och se om den värmer?
(Den ska stoppa på värdet på VVB-stopp i meny 11).
« Senast ändrad: 26 oktober 2010, 18:43:18 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!