Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« skrivet: 09 februari 2014, 19:29:38 »
hej!!

vi behöver er expertis hjälp.. för ganska exakt 1år sen köpte vi vår nya panna i hopp om att det i princip skulle klara sig själv.. dels blev den felinkopplad från början bakvänt på vp in och ut..
men nu har vi inget varmvatten.. vattnet blir inte varmt alls..

har skrivit av värdena så radar upp dom här och hoppas på ngn vänlig själ som kanske kan se ngt direkt fel innan vi kontaktar ctc.

rum            19,4(21.0)
panna          51c
extra vv       nej
ute               4 grader
rum             19,4(21)
panna          51
framled.        38(39)
panna ned     49(44)
hetgas         5
komp            pÃ¥
fläkt              pÃ¥
laddpump       2
vp in/ut         24/23
ute vp           3
radiatorpump till
eleffekt         0.0-0
drifttid         3.39h
strter           45

hoppas ngn kan hjälpa till!!
Med vänlig hälsning annicka

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2014, 21:22:37 »
Kolla blandningsventilen sitter på utgående vv rör på vp ventilen är ansluten både till kv och vv det brukar sitta en ratt där man kan justera tempen blir röret före ventilen varmt men kallt efter ventilen kan det gå att justera eller byta den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 22:07:02 »
Kolla även på samtliga tappställen i huset, om det t ex bara är i duschen det är kallt så är det duschblandaren som kan vara trasig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 22:10:01 »
Hetgas 5 grader och komp till? Antingen har du läst av fel eller så är tempgivaren kass eller ramlad av röret då den visar ungefär ute temp.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2014, 09:02:38 »
Det borde i varje fall inte saknas varmvatten med 50 °C i hela pannan, så felet borde finnas utanför pump och panna.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Annicka

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2014, 21:59:11 »
Hjälp akut
Larm hela tiden lågtryckspressostat.
Har hus kurva 50
Justering 1
Har väldigt dålig diffvärden,kan lågtryckpressostat värdet ha med någon inställning att göra,fram till ecoair börja larma så hade vi dåligt varmvatten.
Många starter,kan det vara så att pannan aldrig fick jobba sig varm.
Vad gör jag åt larmet,hat nu stängt vpen :'( :'(

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ctc ecoair110 får inget varmvatten...
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2014, 22:10:36 »
Hoppsan, nu ser jag att kompressorn gick vid första avläsningen.
Tempgivarna (VP in/ut) indikerar att cirkpumpen mellan EcoAir och EcoEl står still.
Hetgasgivaren visar heller inte att det skulle vara nÃ¥n akivitet pÃ¥ utedelen.  Sc:,h

Har du tur är det "bara" cirkpumpen som kärvar, du kan hjälpa igång den själv genom att lossa centrumskruven och dra runt rotorn med en skruvdragare.
Det kommer lite vatten då man lossar centrumskruven så ha en trasa beredd.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren