Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: da96blan skrivet 07 december 2005, 14:21:21
-
Har installerat en EcoEl och EcoAir och nu kommer nästa steg - byte av alla gamla elementen till nya konvektorer. Frågan är hur jag lättast tömmer systemet (ettrörssystem). Saken är den att skvallerrören ej är dragna än pga tidsbrist men jag funderar på att lossa anslutningarna ute vid VP:n och tömma där - skulle det fungera?
-
Sitter där inte en avtappning vid cirkulationspumpen nere vid pannans botten?
Koppla en slang till den och du tömmer radiator systemet.
När du ändå har systemet tmöt så kan du sätta 2 ventiler till själva Luftpumpen så du slipper tömma den med till nästa gång. Om där nu inte sitter några redan.
Ha det