Hej, jag har en ivt vp bergvärme, ca fem år.
Jag har fått problem med att halva husets element är kalla. Två dygn nu.
Det började efter att jag öppnat och rensat silen pga återkommande varning om högt värde.
Pumpen säger inget värmebehov, men värmer vatten och halva husets element..
Jag har luftat elementen och rören i pannrummet där jag sett att man kan.
Dock inte inne i pannan.

Tacksam för tips!

PS Retur rad gt1: till 19.1 nuv 27,2
Tror det kan vara relevant vid felsökning..?
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:17:56 av Vp21 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kallt i halva huset
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2016, 08:05:54 »
"Pumpen säger inget värmebehov", är det så att huset inte behöver värmas men att halva huset ändå värms? I så fall kan det vara växelventilen som krånglar.

Var det mycket skräp i silen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Vp21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i halva huset
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2016, 08:24:02 »
Tack för snabbt svar! Ja element i gamla delen av huset är varma, i nya delen är de kalla.
Jag hittade inte special tången så jag fick inte ut själva silen, silen men vattnet var klart och det syntes inget skräp alls.
Växelventilen, jag får googla på det.. Kan man göra något själv?
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 08:27:50 av Vp21 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kallt i halva huset
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2016, 08:49:52 »
Det är en sak som är oklar. Pumpen säger inget värmebehov men stämmer det? Jag tycker att med det väder som har varit på sistone borde man vilja ha värme i huset i hela landet. Så frågan blir: vill du att elementen ska vara varma trots att pumpen har en annan uppfattning?

Om det stämmer att huset inte behöver värmas är det, som jag skrev, troligen växelventilen som krånglar.

Är det så att huset behöver värmas men bara hälften av elementen blir varma är det fel på cirkulationen av radiatorvatten. Det kan vara en blockering i något rör eller cirkulationspumpen som krånglar.

Det behövs lite mer information för korrekt diagnos.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Vp21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i halva huset
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2016, 10:18:07 »
Ja det är för kallt i halva huset, lagom i andra.
Men är det inte skumt att några av elementen är varma och resten iskalla?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Kallt i halva huset
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2016, 11:54:35 »
Ja det är för kallt i halva huset, lagom i andra.
Men är det inte skumt att några av elementen är varma och resten iskalla?

Inte alls ovanligt om det har blivit stopp någonstans i rörsystemet. Försök göra upp en ritning över värmesystemet och lista ut hur alltsammans är hopkopplat, se om det finns någon rörsträcka som är gemensam för alla element som inte blir varma, i så fall är det den som ska misstänkas i första hand. Min erfarenhet är att det oftare blir stopp på retursidan där vattentemperaturen är lägre, än på framledningssidan. Och gärna i ledningar som går vågrätt långa sträckor långt ned, t ex ingjutna i en betongplatta.

Om det är svårt att komma åt att rensa så är ett knep som kan fungera ibland att tillfälligt vända på cirkulationspumpen och köra vattencirkulationen bakvägen genom systemet några timmar. Stäng då ventilerna på de radiatorer som det inte är några problem med, så att allt flöde från cirkulationspumpen tvingas genom det igensatta stället.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kallt i halva huset
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2016, 12:00:50 »
Om det är tvårörssystem (alla radiatorer parallellkopplade), prova med att stänga av elementen som är varma och sätt cirkulationspumpen på högsta fart. Det kan vara så enkelt att det är en luftficka i något rör som pumpen inte orkar driva bort när den matar alla element.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Vp21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i halva huset
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2016, 20:04:04 »
Tack för svaren. Nu är jag osäker på vilket läge partikel filtrets ventil ska stå i.. Jag kanske råkade lämna i fel läge... Hur kan jag kolla vilket som är rätt?

Utloggad stedevil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i halva huset
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2016, 20:36:30 »
Tack för svaren. Nu är jag osäker på vilket läge partikel filtrets ventil ska stå i.. Jag kanske råkade lämna i fel läge... Hur kan jag kolla vilket som är rätt?

Om du under drift öppnar filterlocket och det sprutar ut massor med vatten under högt tryck, då är det rätt läge ;) (men smidigare att kolla tvärt om, dvs i stängt läge).
Normal är även alla vridhantag på kulventiler monterade så öppet = handtaget i rörets riktning, stängt = 90 graders vinkel mot röret.

Men jag antar att ditt filter är monterat så det i fel läge skulle blockera värmen till hela, inte halva, huset?

Utloggad Vp21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i halva huset
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2016, 20:46:51 »
J så är det förstås, tack. Jag har hittat ett skumt värde..
Köldbärare ut gt11 ligger på 85 grader..
Gt10 in ligger på 5,5 grader.
Dom ska väl ligga nära varandra?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kallt i halva huset
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2016, 21:47:12 »
Det är fel på givaren, men det ska inte påverka.

Förmodligen blir det varmt i gamla delen av huset för att det är en viss självcirkulation där. Är det grövre rör i den delen av värmesystemet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Vp21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i halva huset
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2016, 21:52:09 »
Ja dom är grövre..

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kallt i halva huset
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2016, 21:58:21 »
Det skulle kunna vara två saker:
- Huset har inget värmebehov. Cirkpumpen är avstängd, men det läcker i växelventilen så att några element blir varma genom självcirkulation.

- Huset har värmebehov men Cirkpumpen funkar inte. Några element blir varma ändå pga självcirkulation.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Vp21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i halva huset
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2016, 22:21:28 »
Fast jag hade värme i hela huset innan jag öppnade filtret. Systemet verkar ha kommit ur balans på något sätt..?


Utloggad Vp21

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i halva huset
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2016, 22:31:20 »
Jag drog upp värdena rejält och nu säger den att den ska starta om 250 sekunder.. Håller tummarna..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!