Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
« skrivet: 27 januari 2008, 15:23:06 »
Nu när vi fått riktig vinter har pumpen fått jobba lite hårdare ett tag, idag har vi ca -17 grader. Jag tycker mig tidigare märkt att pumpen fått gå lite mer vid ca -8-10 grader och att vi haft lite högre förbrukning jämfört med ifjol vid samma temperaturer. Nu är jag helt säker på att pumpen känns "vekare" än ifjol, den går konstant idag då det alltså är -17 och verkar bara orka upp i 44,5 grader på vb-fram, ifjol såg jag över 46 grader och vet att pumpen slog av vid -21.

Något som säkerligen påverkar detta är att vi i år kör mekanisk frånluftsventilation, något vi inte gjorde i samma utsträckning ifjol. En annan skillnad är att vi bytt isolering och panel på en långsida på huset, i övrigt samma förutsättningar (innetemp värmekurva (2,6) osv)

Min fundering är väl om det kan vara ventilationen som ligger bakom hela skillnaden eller om det kan vara nÃ¥got annat?  Sc:,h Mina värden är iaf som följer, nuvarande värden inom parentes:

gt1: 39,2 (37,3)
gt2: -16,6
gt5: 20,5 (20,4)
gt6: 83
gt8: 44,5
gt9: 38,1
gt10: 0,5
gt11: -3,1

Vad jag kan se så är det väl OK värden? Kan ett igensatt VB-filter ha något med detta att göra? Var sitter förresten VB-filtret på en IVT, inne i eller utanför pumpen? (om det finns nån standard)



Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2008, 15:42:50 »
Hur ser eran ventilation ut? Är det ngn form av återvinning i den mekaniska ventilationen, om inte så är nog problemet där.
Man skulle ju kunna ta och stänga av den å testa 1 par dygn
Mest kyla men lite värme också

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2008, 15:55:21 »
Det är frånluftventilationen som ökar värmebehovet.
Du släpper in -17 ºC och ut 20 ºC, det klart att det märks, var glad att det inte märks mer än det gör.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2008, 16:48:15 »
På en compakt sitter det på returen utanför pumpen, jag vågar säga alldeles intill pumpen. Har du däremot haft en E modell så sitter det inne i pumpen.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2008, 19:37:00 »
Nä....han har ju samma kurvlutning som ifjol = samma framledning som ifjol !
om man ventilerade bort energin, skulle det bli avsevärt kallare i huset = borde kräva högre/brantare kurvlutning för att bibehålla innetempen !
framledningen är ju till och med lägre än ifjol...detta ihop med ventilationen borde ge ett rejält kallt hus !
men enligt parametrarna är innetempen den önskade (GT-5 är väl rumsgivaren ?)..... Sc:,h Sc:,h
lägre framledning än ifjol...trots samma kurvlutning.....ventilerar bort energi....ändÃ¥ varmt.....OMÖJLIGT..det är en hund begraven . Sc:,h   Sc:,h

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2008, 19:23:30 »
Stängde av ventilationen igår kväll, innetemp hade imorse hade tempen stigit till 20,6 grader. Det inte varit lika kallt som ifjol så framledningen har "räckt till" hittills utan tillskott men det går som sagt mkt tyngre.

Men vad kan påverka att pumpen inte orkar upp i samma temp? Strypningar, flöden osv?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2008, 13:37:39 »
Om anläggningen är ny sÃ¥ "tappar" man alltid lite energi ur borran första Ã¥ren, kan detta vara nÃ¥t?  ???
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2008, 21:03:20 »
Jag har jordvärme, dessutom är kb högre än fjol. Knepigt detta tycker jag  Sc:,h
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!