Titel: tyck till om mina offerter
Skrivet av: alfjan skrivet 25 oktober 2009, 10:32:29
Hej,
Har fått in 3 st offerter hittills.

IVT x11 + tank 300/160
170 m borra
ute/innegivare.
6 meter foder, sen 650 metern
2 återbesök för justering
efter rot och mässrabatt
ca 127000

Thermia diplomat 8
150 m borra
endast utegivare
6 meter foder, sen 758 metern
efter rot
ca 125000

nibe 1245
160 m borra
ute/innegivare
6 meter foder, inget pris angivet
efter rot
ca 126000

Övrigt likvärdiga offerter.
Alla installatörer är okej.

IVT:n leder hos mig..


/Alf
Titel: SV: tyck till om mina offerter
Skrivet av: frega skrivet 25 oktober 2009, 23:17:08
Vad har du för energibehov, vart bor du, badkar (eller bubbelbadkar) är väl några intressanta fakta innan man kan säga något om lösningarna. Har du radiatorer (lågtemp?) eller golvvärme?
Kan för lite om inverterstyrda VP (IVT X11) för att yttra mig om den passar ditt behov. Hur ser energikalkylerna ut?

Var Nibe 1245 en 8kw?

Mvh
Frega
Titel: SV: tyck till om mina offerter
Skrivet av: alfjan skrivet 26 oktober 2009, 08:48:51
idagsläget ca 21 kkwh(104 boyta + 50 biyta ), dock planerar jag för en utbyggnad på ca 70 kvm bo yta + 35 biyta inom 5 år.
radiatorer är lågtemp + vattenburen golvvärme(ca 10 kvm) planerar att utöka golvvärmen med ca 40 kvm i befintliga utrymmen.
Har idagsläget ett litet badkar(2 små brusfrön som gillar att bada..), inget bubbel planerat idag, (men man vet aldrig).

energikalkylerna har lite olika utgångsvärden
Nibe räknade på en förbrukning på  29450
ny förbrukning 6905

IVT räknade på en förbrukning på 20500
ny förbrukning 6150

Thermia räknade på en förbrukning på 21270
ny förbrukning 7154

Nibe är en 8:a.

Bor i Stockholm.

Mvh
Alf

Titel: SV: tyck till om mina offerter
Skrivet av: nic2 skrivet 26 oktober 2009, 09:35:44
Är den nya Nibe -pumpen så här bra så ta den!

Enl. dina presenterade siffror så har pumparna följande års -cop:

Nibe: 4,3
IVT: 3,3
Thermia: 3,0
Titel: SV: tyck till om mina offerter
Skrivet av: frega skrivet 27 oktober 2009, 23:02:14
Blev lite fundersam om du kanske behöver ett utjämningskärl/knäpptank, har installatörerna diskuterat detta? Men jag är inte säker om det behövs för din del, någon mer kunnig på detta forum kanske har ett definitivt svar.

I mina offerter mellan Nibe 1245, IVT Greenline HT+ och CTC hade Nibe ca 1200 kwh mindre per år.

Dina installatörer hade räknad på väldigt olika energibehov, hade inte några tagit hänsyn till att du skulle utöka boytan?

Nibe 1245 har inomhusgivare som standard. Tror inte IVT har det, vet inte hur det är med Thermia. Se till att få med detta och att de installerar den, den gör nytta.

Du har inte skrivit att det expansionskärl med i offerterna, men du kanske inte har tagit upp alla detaljer i detta forum.

Kom inte på något specifikt mer nu, men du kan läsa min offertresa; http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27563.msg262161#msg262161

/frega