Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 maj 2016, 16:32:28 »

Osäker på hur det är på 1226 men ställer man hastigheten på själva cp så sitter det nån typ av brytare där och ställer man i styren som på 1245 så håller man inne bakåt knappen några sekunder så kommer man till inställnings menyn och där kan man ändra cp hastighet. Tror man ställer direkt på cp på 1226 i alla fall de äldre tror dom nyare har lågenergi cp och då kanske det är annat.
Skrivet av: thgu
« skrivet: 04 maj 2016, 13:45:32 »

Tittade i installatörshandboken och enlig den ska man kunna reglera cirkulationspumpens hastighet direkt på pumpen. Men pumpen är en Grundfos UPM2 25-75 som, vad jag förstår, styrs elektroniskt. Hur gör man för att ändra hastigheten av pumpen eller bör man ändra flödet på något annat sätt?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 april 2016, 13:20:15 »

Kör en ny logg så ser du om det gör skillnad  tummenupp
Skrivet av: thgu
« skrivet: 29 april 2016, 12:49:24 »

Tack för hjälpen! Jag ska prova att sänka hastigheten på cirkulationspumpen på värmebärarsidan. Återkommer om jag har några frågor efter kollat skillnaden mellan ingående och utgående temp.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 april 2016, 11:09:35 »

Vp har lite för lite skillnad mellan ingående och utgående radiator vatten prova att sänka hastigheten på cirkpumpen så deltat hamnar runt 7 grader vilket anses optimalt. Man kan se i loggen att radiator returen stiger efter ca 3 min vilket är lite fort men kan bero på högt flöde vilket kommer ordna sig när du sänker cp eller så är det nån radiator troligtvis nära vp som har för högt flöde dvs hela radiatorn är jämn varm man ska normalt kunna känna skillnad på värmen uppe resp nere på en radiator. Antalet starter är troligtvis lite högt över 1 start per timme men vp värmer ganska högt över framledningens börvärde redan nu så det är nog inte så mycket att göra åt och beror nog på att systemet är ganska litet och vp kraftig och det är även en orsak att returen stiger snabbt. Vill man minska antalet starter är det mera vatten i systemet som är lösningen.
Skrivet av: thgu
« skrivet: 29 april 2016, 09:19:46 »

Jag har seden en tid tillbaka en F1226-8 installerad. Jag upplever inga problem och har justerat värmekurvan så att jag har en stabil innetemperatur, oberoende av utetemperatur. Däremot har jag inte koll om anläggningen jobbar optimalt eller om det är något som jag bör justera. Bifogar en logg som jag kört under ett dygn och vore mer än tacksam om någon kan hjälpa mig tyda den :)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!