använd inte skum vid KB genomföring
« skrivet: 01 januari 2012, 10:16:46 »
Mina Köldbärarrör är dragna delvis under huset sen genom ett hål in till garaget där pannan står.
Såg att det var mycket mus-avföring vid öppningen och tyckte mig vara fiffig att köpa ett flexibelt skum gjord för täta rörgenomföringar.

Men... Resultatet av detta blev att det starka suset drog sig upp i väggen.
Vilket i mitt fall är där jag sover.

Ska nu lyckas ta bort skummet utan att skada KB slangarna, och satsar på väggisolering eller trasor, för hindra mössen.

*suck*
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2012, 10:54:34 »
Ligger Kb rören oisolerade genom vägg/ torpargrund?
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2012, 11:09:16 »
Ligger Kb rören oisolerade genom vägg/ torpargrund?
Cocacola

Vet inte, de är isolerade inne i rummet, men under huset är dom inte det (kanske 6meter). Med all säkerhet var dom inte det däremellan.
Har stört mig lite på det och tänkt isolera dom sen.

Radiatorrören var isolerade och det låter inte utav dom trots skummet (de gick genom annat hål i väggen).
Vilketsom får jag ju försöka lyckas återställa nu.. suck..
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 11:17:18 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2012, 11:37:38 »
Bara liiite nyfiken R K . Vilken dimension / typ av rör har dom dragit på kb
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2012, 12:19:20 »
40,6 är den som är utomhus under jord. någon svart sak....
25,3 är den pex längst husgrunden, den är faktiskt isolerad hela vägen det var jag som mindes fel.

Säg 7meter 25,3mm....
Sträckan utanför huset var väl precis det avstånd för att det skulle vara godkänt regelmässigt.
Sen turbokollektorslangen ner i hålet.
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2012, 12:39:42 »
För klent Kalle huvuddunk     Tyvärr sÃ¥ är 22 lite klent, det blir ju inte mer än ett 22 rör av 25 pex. :'( :'( :'( :'( :'(

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2012, 12:42:25 »
För klent Kalle huvuddunk     Tyvärr sÃ¥ är 22 lite klent, det blir ju inte mer än ett 22 rör av 25 pex. :'( :'( :'( :'( :'(

SÃ¥... när ni säger 28mm stam.... om de dÃ¥ tar 28mm pex, blir det fel dÃ¥?  Vad är "rätt" material. eller vilken pexdimension motsvarar 28.

Samt vilken dimension borde det vara på KB ?
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 12:54:01 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2012, 12:46:17 »
Jag har 28 mm koppar till kb och har inga problem med att få ner diffen till ca 2 grader om jag kör cp på max visst var det så att du hade stor diff fast cp gick på max. Nu har ja inte så lång rördragning heller men har ju några böjar i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2012, 12:50:46 »
Möss är ett elände att få in. Jag fick ett tips att använda aluminiumfolie för att stoppa möss, de hatar att tugga aluminium. Vet inte om det fungerar, kanske någon här som provat.

Obs! se det inte som en ersättare till isolering.
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 12:55:36 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: använd inte skum vid KB genomföring
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2012, 17:28:48 »
Alltså . Det här är dom tumregler man går på . givetvis går det att stressa utaget flöde ur ett rör beroende på längd mm.
men tar man för vana och ser att man ligger inom marginalerna så är detta en Hyffsad rekomendation .
25* 2,3 pex rekomenderat flöde 0,12 lps  5kw i 10 graders delta med föresprÃ¥kat tryckfall per m rör . sen gÃ¥r det att stressa som jag skrev innan , men med för höga flödes hastigheter blir det brusljud i ledningen . ska man tex ha 3 graders delta och hämta 6 kw i kyleffekt ur R-K borrhÃ¥l blir flödet 0,47lps
och då skulle jag ha valt att från VP gå med en 40*3,7 pex ledning eller ett 35 cu rör som skulle fått ett Liiiitet större tryckfal per meter rör ,
på vissa jobb jag räknat på har det föreskrivits från konsult om ett tryckfall per meter rör från VP ut till samlingsbrunn på Endast 50 pascall per meter rör vid beräknat flöde .OOOOH vad stort det blir .

en 20*2,0 pex rekomenderas flödet 0,06 lps  :'( SÃ¥ R-K  jag förstÃ¥r om det känns tungt . ska dom dra om det i pex blir det 32*2,9 i början frÃ¥n VP och ut 0,25lps eller ett 28 cu 0,22 lps
cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!