Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Coolix => Ämnet startat av: wezz skrivet 17 mars 2011, 19:29:40

Titel: fel på coolix jsr3-12hrn1-qe
Skrivet av: wezz skrivet 17 mars 2011, 19:29:40
tjena ny här på forumet!

igår så fick jag fel på min coolix jsr3-12hrn1-qe och tänkte höra om någon här har nån ide..

den avfrostar lite längre än vanligt och när den är klar med de så står den still utan fläkt som om den tycker att rätt temp är uppnådd.. men på kyla så funkar den!
spelar ingen roll vilken temp jag ställer in..

har prövat bryta strömmen,resetat men inget hjälper..

mvh johan 
Titel: SV: fel på coolix jsr3-12hrn1-qe
Skrivet av: BosseBus skrivet 17 mars 2011, 19:38:01
Garanti?
Jag är ingen expert men kanske ventilen som vänder vid kyla värme har kärvat...har för mig att byta från värme till kyla flera gånger kan få den till rätt läge igen....
Kanske kan vara värt att testa?
Titel: SV: fel på coolix jsr3-12hrn1-qe
Skrivet av: wezz skrivet 17 mars 2011, 20:44:10
de felet har jag haft förut.. men då har de bara varit dåligt med värme i den, fläkten har funkat endå..
Titel: SV: fel på coolix jsr3-12hrn1-qe
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 17 mars 2011, 21:14:00
Hei.

Kan virke som temperatursensor på kondensator inne er slutt. Da leser styring for høy temp på innedel, og kompressor starter ikke.
På kjøling er ikke denne sensor aktiv, og da starter pumpen.

Eksempel på sensor som kan erstatte den som er defekt (Om så er riktig)
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=10k%4025C