Skrivet av: erikskenne
« skrivet: 25 augusti 2017, 21:18:36 »Efter lång o gedigen felsökning och flera dead ends så fann jag äntligen problemet, Nollan hade fåt kontakt
med fas inne i en plintbox, trodde detta var en omöjlighet innan jag såg det. Efter byte av plintbox så är problemet borta. Det absolut sista stället jag kunde tänka mig. Man skulle kunna säga att jag började felsöka i fel ände. Trots att jag började mäta huvudmatningen in både mellan faser och faser till jord blev jag lurad,det läckte allt för lite för jag skulle upptäcka det kanske skulle kunna kalla det för slarv. Allt fungerar som det skall nu, Kostnad för rep av display och problemet med ovanstående 200kr plus huvudvärk o svett Jag har lärt mig väldigt mycket genom att läsa på detta forum,ovärderligt faktiskt. Thermian har stått o gått i snart 13år utan några problem nu efter lite omvårdnad funkar den nog ett par år till. Gott betyg åt Thermia skulle jag säga.
med fas inne i en plintbox, trodde detta var en omöjlighet innan jag såg det. Efter byte av plintbox så är problemet borta. Det absolut sista stället jag kunde tänka mig. Man skulle kunna säga att jag började felsöka i fel ände. Trots att jag började mäta huvudmatningen in både mellan faser och faser till jord blev jag lurad,det läckte allt för lite för jag skulle upptäcka det kanske skulle kunna kalla det för slarv. Allt fungerar som det skall nu, Kostnad för rep av display och problemet med ovanstående 200kr plus huvudvärk o svett Jag har lärt mig väldigt mycket genom att läsa på detta forum,ovärderligt faktiskt. Thermian har stått o gått i snart 13år utan några problem nu efter lite omvårdnad funkar den nog ett par år till. Gott betyg åt Thermia skulle jag säga.