Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hasse G skrivet 19 december 2009, 11:14:35

Titel: Dimensionering/tillsatsel
Skrivet av: Hasse G skrivet 19 december 2009, 11:14:35
Inatt var det -16grader,tillsatsen har inte gått in, utan pumpen klarar kylan själv.
Vad är vanlig dimensionering för att pumpen sakll klara sig utan tillsats,(i minusgrader räknat),
riskerar man kyla borrhålet för mycket om man ställer tillsatsen för högt,min är ställd att gå in efter 180minuter?
Titel: SV: Dimensionering/tillsatsel
Skrivet av: Carl N skrivet 20 december 2009, 11:07:43
Man brukar ha ca 60-70% effekttäckning vilket i Uppsala borde betyda ca -10 ºC kanske?

Men i ditt fall verkar den vara rejält dimensionerad vilket inte är fel, 123 m borra till en 6 kW VP är OK så jag tror inte du behöver oroa dig för att kyla ut borran.

Så kör på med dina inställningar.  --/