Dags att bränna av ett par nybörjarfrågor!
Det skrivs mycket om att försöka uppnå delta t på 5-7 grader på varma sidan. Jag har en Nibe 1245 och som jag förstår det så innebär detta en skillnad på 5-7 grader på framledningstemp (BT2) och retur.temp. (EB100-EP14-BT3). Hos mig stämmer detta rätt bra så länge köldbärarpumpen går, men så fort den slår av och enbart värmepumpen går så sjunker deltat till i princip 0.

Är det rätt eller fel?

Tittar jag på tempmätarna i fördelarskåpet och jämför framledn- och returtempen där så ger det en temperaturdiff på omkring 7 grader även när enbart värmepumpen går.

Jag har också ytterligare ett system som går till övervåningen och på det sitter en cp och en shunt. Där är ofta returen varmare än framledningen enligt pumpen, men i fördelarskåpet så är temperaturskillnaden omkring 5 grader. Är detta något som behöver justeras och i så fall hur?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Delta T och vad gäller för system 2?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2014, 22:02:24 »
Hej!
När köldbärarpumpen slår av så stannar kompressorn (värmepumpen) också.
Värmebärarpumpen fortsätter att gå, men den tillför ingen värme till systemet.
Det är helt normalt att tempdiffen blir 0 grader då, och det bevisar att tempgivarna funkar OK.

I system 2 är troligen tempgivarna förväxlade, detta bör åtgärdas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!