Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Inställning av en Nibe Fighter 1210  (läst 20306 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Stig-H

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #15 skrivet: 04 november 2010, 21:50:09 »
om tjejen dushar o jag tar en dush strax efter så får jag ta en riktig snabbdush :) så där skulle man kanske vilja att de skulle finnas lite mer men de går kanske inte utan en extra tank

Nu är jag med. prova 0 på ratten och kurva 7... Blir det kallare så ökar du på ratten.

Då det gäller kvinnor över 10 år så finns det aldrig nog med varmvatten. Men din vp är inställd på .....-VV Start 43 (44) Det innebär att du har 43 grader en bra bit ner i beredaren. i manualen hittar du var den sitter. Du kan höja (44) till 45-46 eller ännu högre om du vill. Eller så går du till vp då hon duschar och stryper varmvattnet ut i huset. Då blir hon klar fortare!!! Sen kan du långduscha.

Eller så ställer du om tempen bara så att vp'n startar och börjar ge vvb en uppvärmning. 45 min kan vvb gå innan den går över på husvärme.
Det är en välda skillnad på vattenmängd i duschen beroende på var tempen är i beredaren då man börjar duscha.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad NigHtHawK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #16 skrivet: 05 november 2010, 07:15:20 »
om tjejen dushar o jag tar en dush strax efter så får jag ta en riktig snabbdush :) så där skulle man kanske vilja att de skulle finnas lite mer men de går kanske inte utan en extra tank

Nu är jag med. prova 0 på ratten och kurva 7... Blir det kallare så ökar du på ratten.

Då det gäller kvinnor över 10 år så finns det aldrig nog med varmvatten. Men din vp är inställd på .....-VV Start 43 (44) Det innebär att du har 43 grader en bra bit ner i beredaren. i manualen hittar du var den sitter. Du kan höja (44) till 45-46 eller ännu högre om du vill. Eller så går du till vp då hon duschar och stryper varmvattnet ut i huset. Då blir hon klar fortare!!! Sen kan du långduscha.

Eller så ställer du om tempen bara så att vp'n startar och börjar ge vvb en uppvärmning. 45 min kan vvb gå innan den går över på husvärme.
Det är en välda skillnad på vattenmängd i duschen beroende på var tempen är i beredaren då man börjar duscha.

då tänkte ja rätt ang ratten ialf... har kört 7 och ratt 0 o då jag gick upp var de 21.3 i huset så de va ju helt okey.. få se så de inte vandrar en massa.. vi har minus grader nu ialf så... ang varmvattnet så lät de juinte som en så dum ide att bryta de så hon blir klar :)

Utloggad Stig-H

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #17 skrivet: 05 november 2010, 08:42:04 »
21.3 i huset så de va ju helt okey.. få se så de inte vandrar en massa.. vi har minus grader nu ialf så...

NU ÄR VI PÅ G!!!
Om utetempen blir stabil och innetempen är oförändrad så är ditt börvärde just då RÄTT för ditt hus.
Blir det kallare och innetempen ökar med kylan så överkompenserar vp-n och kurva 7 är för hög och ska sänkas ytterligare.

kurva 9 och -3 på ratten är ca 45 i bör och 23 inne
        7        0                      40             +21

Huset är kurvan. och det är du som är ratten. Men innan du RIKTIGT finjusterar på ratten så ska huset i första hand stämma. Annars får man justera sig less på ratten när utetempen diffar.
----------------------------------------------------
Om du inte känner av några tempändringar inne då pumpen står stilla eller går. Så kan man öka antalet -gradmin före start.
Säg att utetempen är konstant +5 - -5 och du behåller kurva 7 och 0 på ratten. Är du hemma i helgen så kan du braka på och testa typ -200 gradmin..Då borde du få lite ökning av innetempen då vp går lite längre.

OBS!!! DU har då dubblat gradmin på pumpen, men gångtiden blir inte dubbelt så lång. Så direkt efter att vp,n stannat så kan du ändra gradmin, och känns det då inne att det blir svalare innan vp,n startar och varmare innan den stannar så ändrar du till ett lägre värde. Att jag klämmer till med 200 gradmin är mera för att du ska upptäcka skillnaden LIVE så att säga.

Fördelen med ökade gradmin är att du får mindre start/stopp
Nackdelen är att den jobbar längre med hög returvärme och hög temp ut. = lägre verkningsgrad på vp'n.

Jag har konstant +5 in pÃ¥ KB +2 ut dÃ¥ vp'n jobbar mot golvvärmen. MAX som jag sett är 36 gr. Men vid vvb vid ca +47 sÃ¥ tappar vp,n kraft och diffen blir +5  +3. Vp'n orkar inte ta mera energi ur kb'n sÃ¥ att säga.

MIN 1210-7kw ska leverera just över 10 kw vid kb in +5grader och vb ut +35..... Vid riktigt låga vb in temeraturer över 12kw. Typ uppstart av utkylt system.

-----------------------

Nu då vintern kommer kan man öka på tillslaget av vvb utan att antalet starter rusar i höjden. VP'n kommer då att toppa upp beredaren då den ändå är på G att värma huset. 2 grader före inställd start av vvb så kör den vvb'n innan den slår av.

Fördel... mera varmvatten
Nackdel..... Du skämmer bort din kvinna och hon duschar ännu längre!!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad NigHtHawK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #18 skrivet: 05 november 2010, 19:43:22 »
tusan va man lär sig mycke... grymt tacksam  Thumbsup
ska kolla i helgen hur tempen rör sig.. ska vara konstant runt 5 minus enligt väderraporten så...

ang gradminuterna är det vp-min man ändrar eller heter de gradminuter för de finns de ju också en post i menyn om..
den står på -99 nu..

Utloggad Stig-H

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #19 skrivet: 05 november 2010, 23:16:10 »
den står på -99 nu..

Meny 9a sedan meny 9b..... står det 99 där startar vp'n då Meny 9a räknat bakåt till -99..
I 9a kan du påskynda start av vp'n en gång med att hålla inne - knappen. i 9b är det permanent så att säga.

Är det konstant temp ute och innetempen åker upp och ner så är det förmodligen för mycket att ha -99 som tillslag. Men jag "tror" nog du kan öka dina. Hur många kw har du på vp'n?

Var hos en bekant å när jag kom ut 2200 var det flera cm nysnö..-1,5 grader... Tur man har dubbdäck på mc'n.... Nu ska jag bara justera däckstrycket så man får maximalt fäste i snö och på is.. Slirade lite nu,men har lite väl mycke luft just nu.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad NigHtHawK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #20 skrivet: 06 november 2010, 09:11:47 »
jadu hur många kw den e på vete tusan... hittade manualen o sidan där de ska fyllas i av installatören e helt blank... de e därför jag har börjat justera själv då
de känns som om den bara har blivit installerad med fabriks inst... går de att kolla nånstans på pumpen eller i nån meny va de e för kw på den??

kollade 9b o där har jag 100 och i 9a va de -38 nu.. verkar som om den ändrar sig eftersom de va -99 förut fast de va kanske 9a som räknar tills den kommer till värdet i 9b
och då startar eller har jag missuppfattat de...

Utloggad Stig-H

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #21 skrivet: 06 november 2010, 09:18:30 »
På ovansidan av vp har jag för mig att det står om effekten.... Eller så bakom övre frontplåten... Måste skruvas loss...

9a är den som ständigt växlar. Det är vad vp räknar. Direkt efter stop kan den visa +...  tryck pÃ¥ minusknappen sÃ¥ pÃ¥skyndar du start.
9b är det förinställda värdet för start. -grader...
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad NigHtHawK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #22 skrivet: 06 november 2010, 11:41:31 »
okey.. hittade de ovanpå... den är på 5kw eftersom den heter 1210-5

om jag höjer 9b som nu e på 100 så måste jag väl höja ts min med har jag för mig att jag läst. gånger 5 eller nå sånt...
så höjer jag vp min till säg 150 så borde väl ts min vara 750 eller har jag fattat fel

Utloggad Stig-H

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #23 skrivet: 06 november 2010, 11:51:08 »
Höj ts rejält. det är tillsatselen. sedan sänker du den när inte vp'n orkar värma huset längre. 5-700 typ. Håll koll på driftstimmarna på TS. ökar dom utan anledning är det onödig utgift.

Man märker dÃ¥ det kyler av ute dÃ¥ den inte orkar med enbart vp.  Vid snabba väderomslag kan ts gÃ¥ in om den är lÃ¥gt ställd även om den inte behövs. Min vp klarar all uppvärmning utan tillsats i smällkalla vintern. tempsvängningar ute märks inte inne Ã¥t nÃ¥got hÃ¥ll.
har 53 timmar tillsatsel på min. alla timmar är från början innan uppstart av vp och möjligen innan jag justerade upp TS. Minns inte så exakt 9 år teba'x... ;D
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad Stig-H

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #24 skrivet: 06 november 2010, 12:05:26 »
Har du vp'n bra till så är det bara att testa lite. Speciellt då man är hemma och dessutom inte är -30 ute. För då finns inga marginaler för vp'n att leka med. Jag har ett relä som dunkar i väggen för brunnspumpen, som jag i begynnelsen funderade på att enkelt isolera bort. Men det blev inte av och nu känns det som en trygghet då jag hör dunket. Inget jag lider av,utan skulle jag inte höra någe dunk på länge så är något galet. Men slut komforten tar lite tid att få som man vill. Beroende på temp i all materia i huset.
Typ vid ett elavbrott tappar man rätt fort 2 grader inne men sen faller det saktare och saktare...
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad NigHtHawK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #25 skrivet: 06 november 2010, 12:40:09 »
jo den står toppen till... står i gamla pannrumet i källaren utan nåt runt så de e som att greja med en garderob typ... så de e inge problem att fixa lite...
ska testa o dra upp i 150 o se va som händer

Utloggad Stig-H

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #26 skrivet: 06 november 2010, 13:16:43 »
Så länge inte innetempen åker berg och dalbana kan man öka = mindre starter och längre gångtider........MEN !! Detta på bekostnad av lägre effekt PGA högre VBut temp.

Har du förlängt frugans duchtid med att öka vvb någon grad?
Jag badar rätt ofta men då börjar jag manuellt toppa upp vvb'n innan. Så då är dessutom beredaren varm då man vill duscha efteråt.
Annars funkar en 5 litersdunk som man fyller i början, och den får ersätta badankan i karet. Brukar räcka för att spola av sig efter badet.

I barndomshemmet så var det enda lösningen om man nu inte ville duscha kallt efter badet... ;D

De e'ju inget som går sönder om man provar knappa på panelen. Såvida man inte har grundvattenvärme och något går snett.
learning by doing!! Dessutom att fippla med en grad hit eller dit, innan man kommit underfund med vad som händer, ger inget.
Man lär sig fortare om man tar i lite extra och håller koll på vad som händer.
Man kan ju'e alltid justera tebax om det blir helt fel.

För mig med golvvärme funkar det inte att snabbhöja för att man är frusen. Typ bakis eller bara trött och hungrig, typ. Men på 9a kan du öka en gång å få extra sprutt i elementen.
I går kväll höjde jag (bör) en grad. Har tappat 0,7 inne sista dagarna för solen har lyst med sin frånvaro. Så då drog jag på med -300 gradmin för att vp'n skulle gå ett längre svep. Den värmen kom nog på morgontimmarna,typ. 170 har jag på 9b som alltid. En kompromiss på tid ock temp.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad NigHtHawK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #27 skrivet: 06 november 2010, 15:02:03 »
har inte ändrat vvb än men jag tänkte jag skulle göra de o se hur de blir till kvällsdushen :)

Utloggad YEZPER

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #28 skrivet: 15 december 2010, 09:52:15 »


ska kolla de då jag kommer hem ifrån jobbet... men på höger sida sett framifrån så går ju rören in rätt tight... går de att lyfta den sidan endå alltså...
har trott att de är en del av chassit o att man öppnar den framifrån...

GÃ¥r rören rakt ut en bit och inte viker tigh nedÃ¥t sÃ¥ gÃ¥r högersidan att lossna pÃ¥...Vik upp öronen pÃ¥ plÃ¥ten. Men för att reglera pumparna är fronten enklast att ta bort. Med en ficklampa sÃ¥ ser man lägena pÃ¥ pumparna. 1 11 111.   Den lilla är VB. Den yttersta du hittar..

Hej,

Jag har en likadan pump och har länge funderat på om den är korrekt inställd då den mest hela tiden går på tillsatsel. Jag tog bort fronten för att se på vilket läge pumpen var inställd, å det tyckte jag var svårt att lista ut. Jag hittar de tre lägena men den del som man kan vrida på har ingen lägesindikering, dvs jag ser inte i vilket läge den står. När jag provar att vrida på lägesjusteraren så finns det inget stopp, den går bara runt runt.

Låter ovanstående bekant eller gör jag ngt helfel?

//Jesper


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Inställning av en Nibe Fighter 1210
« Svar #29 skrivet: 15 december 2010, 10:54:06 »
Knäpp ett kort så kan vi berätta vad du skall vrida på...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!