VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Lilienberg skrivet 09 augusti 2011, 14:39:47

Titel: Anslutningseffektfrågor Greenline HT+ C7
Skrivet av: Lilienberg skrivet 09 augusti 2011, 14:39:47
Hej!

Tänker installera en HT+ C7 som jag kommit över.
För att förbereda tänkte jag se till att det finns el dragen till platsen där den skall stå.

Nu till problematiken; både i installationsanvisningarna och på pumpen står det 6/9kw.
I installationsavisningen står det att man säkrar upp med 16A för 6kw och 20A för 9kw.
Hur/var väljer jag vilken effekt elpatronen skall använda? Det framgår ingenstans i installationsavisningen.

Jag gissar att 6kw räcker för vårat hus (74+68kvm) vilket vore bekvämt eftersom det räcker med 2,5mm2 kablar till 16A. Borde jag ändå satsa på 9kw och måste jag gå upp på 4mm2 kablage då?

Titel: SV: Anslutningseffektfrågor Greenline HT+ C7
Skrivet av: Lexus skrivet 09 augusti 2011, 15:17:04

Be din installatör ändra el-patroneffekten till 3 kW (fabriksinställd 6 kW), när han/hon monterar pumpen.
Inställningarna för detta finns i installationsmenyn.

Titel: SV: Anslutningseffektfrågor Greenline HT+ C7
Skrivet av: Lilienberg skrivet 09 augusti 2011, 15:19:37
Så det är en mjukvaruinställning vi pratar om. Hittade det faktiskt i installationsanvisningen nu:)

Vill man hålla den så låg som möjligt eller?
Titel: SV: Anslutningseffektfrågor Greenline HT+ C7
Skrivet av: Lexus skrivet 09 augusti 2011, 15:47:12

Så det är en mjukvaruinställning vi pratar om. Hittade det faktiskt i installationsanvisningen nu:)

Vill man hålla den så låg som möjligt eller?


Ja! Risken finns att kompressorn släcks ner vid högre effekter.