Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: expansionskärl 14000kr  (läst 16988 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #15 skrivet: 18 november 2012, 10:13:25 »
Jag reagerar på att det är hög temperaturdifferens på köldbäraren. Antingen är det dåligt flöde eller så visar någon av givarna fel. Gå in i servicemenyn och ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, det bör vara meny 5.11, det är troligen samma styrsystem vi har. Läs sedan av temperaturerna när kompressorn har stått still så länge att köldbärartemperaturerna har stabiliserats. Temperaturskillnaden mellan in- och utgående köldbärare skall då idealt vara noll men så är det sällan.

Kompressortemperaturen är det inget fel pÃ¥. Är varmvattenberedaren luftad? Det borde teknikerna ha tänkt pÃ¥ men man vet aldrig. Luft i den kan   

Radiatorer och 22 grader inne med värmekurva 3.0, ett utmärkt hus för en värmepump.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #16 skrivet: 18 november 2012, 13:04:02 »
När jag tänker efter är orsaken till den höga köldbärardifferensen säkert lågt flöde. Lågt flöde yttrar sig i att KBin blir högre och KBut lägre än vid normalt flöde. Inte något av värdena 5,9 grader in och -1,9 grader ut är rimligt så här års. Är bägge värdena orimliga kan hög differens inte gärna orsakas av en givare som visar fel. Att bägge skulle visa fel så att det verkar som om det är lågt flöde är lite osannolikt.

Är filtret rengjort? Vilken hastighet är köldbärarpumpen inställd på?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #17 skrivet: 18 november 2012, 13:11:02 »

Radiatorer och 22 grader inne med värmekurva 3.0, ett utmärkt hus för en värmepump.
Men jag tror innegivaren hissar upp kurvan en hel del. För det stod stopp temperatur 33.8 grader på T1. Samtidigt var utetemperatur 6 grader. I mina ögon ser det inte ut som värmekurva 3 om dom inte haft innegivaren. Spelar visserligen ingen roll men det verkar som dom borde ha en retur snitt på ca 35-37 grader vid Nollgradigt utomhus. Det får man inte med kurva 3. Snarare ca kurva 5-5.5.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #18 skrivet: 18 november 2012, 13:26:31 »
Det är riktigt, tänkte in så långt. Tittade på min pump, stopp vid 33,6. Det är 5,3 grader ute och 20,7 inne. Så det handlar om 55/45 radiatorer, inte något i stil med 45/35 som jag fick för mig. Det är som man brukar säga: är det för bra för att vara sant så är det troligen inte sant.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

SaraoGustav

  • Gäst
SaraoGustav
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #19 skrivet: 18 november 2012, 17:16:42 »
jag förstår inte så mycket av det ni skriver haha. Men har ni nån aning om vad som kan vara felet?

Menyn serviceinställningar finns inte med. Måste vara någon annan pump?

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #20 skrivet: 18 november 2012, 18:48:37 »
Jag tror att Roland far efter att den vätska som hämtar värme från ert borrhål eller markslinga inte cirkulerar med tillräcklig hastighet. På er pump kan ni ställa upp farten för att få ett ökat flöde, det finns en optimal skillnad mellan hur hög temperaturen i inkommande vätska, och temperatur i utgående skall vara. Er är tydligen allt för stor för att det skall anses välinställt.

Det här kan bero på ett täppt filter, eller att cirkulationen är ställd allt för snålt. Det verkar som om ni kan justera cirk-pumpen via menyn? Se efter vad den står på nu och återkom.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #21 skrivet: 18 november 2012, 19:08:36 »
Är det en sÃ¥dan här pump?   http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandledning_Greenline_HT_Plus.pdf

På sidan 30 ser ni hur att rengöra partikelfiltret.

Jag hittade inget om den kalla cirk-pumpen när jag ögnade igenom som hastigast. Kanske är den av den typen som justeras direkt på med ett litet vred?

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #22 skrivet: 18 november 2012, 19:38:26 »
jag förstår inte så mycket av det ni skriver haha. Men har ni nån aning om vad som kan vara felet?

Menyn serviceinställningar finns inte med. Måste vara någon annan pump?

menyn heter troligen  "service/igÃ¥ngkörning"  för att fÃ¥ tillgÃ¥ng till de "kompletta" menyerna skall du hÃ¥lla meny knappen intryckt 10-15 sek ungefär :)  till det stÃ¥r acess i displayen.

Försök oxå att lokalisera ködbärarpumpen och tillse att den står på läge (3 högsta)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i Ã¥ker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp Ã¥rsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #23 skrivet: 18 november 2012, 20:43:15 »
Funderar över larm för hög kompressortemperatur och högtryckspressostaten. Är varmvattenberedarens mantel luftad?
« Senast ändrad: 18 november 2012, 20:44:50 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #24 skrivet: 18 november 2012, 20:59:48 »
Vi vet inte vad teknikerna gjorde.

Ring dom och fråga vad de gjort. Fråga också vad det var ni skulle byta för 14000:-
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

SaraoGustav

  • Gäst
SaraoGustav
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #25 skrivet: 19 november 2012, 09:07:51 »
Tack för allas instas och hjälp :-) Jag ringde nyss och det var ju tur jag gjorde. Det var en kvinna som svarade och hon var inte så kunnig på nåt bara svarade mig vad som stod att de skrivit vad de skulle göra i pricip. De ska inte byta expansionskärlet utan ventilen, och tömma och fylla på köldbärarmedien samt byta filter. Kan kostnaden vara rimlig då?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #26 skrivet: 19 november 2012, 09:40:44 »
Köldbärare är den ca 30 % blandning av sprit och vatten som köldbärarpumpen pumpar i kretsloppet borrhålsslang-förångare. Köldmedium är det som cirkulerar mellan förångaren och kondensorn med hjälp av kompressorn. Köldbärarmedium är ett ord som egentligen inte finns i värmepumpsammanhang.

Det de avser göra kommer inte att minska den väl höga temperaturdifferensen mellan in- och utgående köldbärare, dvs. förbättra cirkulationen av köldbäraren. Vad är det för djup på borrhålet?

Har ingen uppfattning om priset.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #27 skrivet: 19 november 2012, 09:42:52 »
Jag tolkar det som att dom skulle byta expansionsventil, torkfilter och köldmedium.  Det borde väl inte vara sÃ¥ dyrt, även om det kostar en hel del mer än expansionskärlet... Sc:,h
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

SaraoGustav

  • Gäst
SaraoGustav
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #28 skrivet: 19 november 2012, 10:23:57 »

Alltså hon hade inte så stor susning om vad hon pratade om, hon sa typ såhär -då byter de köldbärar......lång paus.....ja medien.
Men du menar att det inte kommer göra något för att förbättra pumpen?
Har ingen aning om borrdjupet. Flyttade in här i juli och har inte lagt ner så mycket tid och intresse på pumpen så länge den fungerade.


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: expansionskärl 14000kr
« Svar #29 skrivet: 19 november 2012, 10:32:35 »
Har dom gjort nån felsökning (mätt tryck och temperaturer) för att komma fram till att expansionsventilen behöver bytas?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!