Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: assar skrivet 13 oktober 2010, 17:49:45

Titel: dålig värme i källare
Skrivet av: assar skrivet 13 oktober 2010, 17:49:45
Jag har dålig värme på elementen i källaren, och jag tror själv att det kan ha med att det gamla expansionskärlet sitter kvar (öppet på vinden) och att det inte blir riktigt tryck runt i elementen.
Men jag vet inte, saken är att när installatören satte in pumpen satte han ett nytt tryckkärl och kopplade in det men det gamla sitter kvar på vinden och är också inkopplat och då har väl det nya ingen funktion? Ska ta hit en annan rörmokare för det är väl bara att plugga någonstans på väg upp till det gamla expkärlet så blir systemet slutet?
De fyra elementen i källaren fanns inte från början utan dom har jag satt in.
Titel: SV: dålig värme i källare
Skrivet av: Carl N skrivet 13 oktober 2010, 21:04:04
Har du använt samma rördimension som på de befintliga radiatorerna?
Om inte så måste du strypa ner de gamla radiatorerna (med fast instrypning) så att mer värme fördelas till de i källaren.
Titel: SV: dålig värme i källare
Skrivet av: assar skrivet 16 oktober 2010, 11:39:05
Nej samma rördimension är det inte det är gamla grova rör däruppe.
Och vad menas med fast instrypning? Kan jag inte skruva ner termostaterna på dom däruppe bara? Och blir det inte kallare däruppe då?
Titel: SV: dålig värme i källare
Skrivet av: Carl N skrivet 16 oktober 2010, 12:19:33
Kolla under termostaterna om det går att justera grundflödet på själva ventilen, det är bättre att göra detta än att använda termostater.
Går det inte att justera på detta sätt så brukar det finnas en returventil på radiatorerna där man kan justera flödet, sitter vanligen under en täckmutter på utloppet.
Termostater kan strypa flödet helt och om VP:n samtidigt försöker värma huset så har värmen ingenstans att ta vägen vilket leder till driftproblem.

Grejen är att strypa in flödena på varje radiator så att du får ungefär samma returtemp från varje radiator, då blir värmesystemet balanserat och effektivt.
Om några radiatorer har högre flöde än de övriga så ger de inte så mycket mer värme, men de som får mindre flöde blir ineffektiva.