Hej!
Är helt rudis i ämnet men jag hoppas på lite olika förslag/hjälp i frågan...
Sedan vi installerade golvvärmen till våran utbyggnad (25m2) så bryter jordvärmepumpen för "pressostat hög".
Till golvvärmen har vi en shuntgrupp El-push12:a som är kopplat till ett vattenburen golvvärme 20mm pex system.
Jag har tagit hit service gubben som bytte ut en givare till nånting men när jag var ner i källaren dagen efter så hade den brutit igen.
Jag har rengjort filtret och luftat alla element som står på larm listan.
Jag har en Jordvärmepump mod.IVT Greenline serie-E från 2001.
Hoppas att ni har lite förslag, det är bara att fråga om det är nått så ska jag försöka svara
Ha de bra...
Henri
-
troligen för lågt flöde, beroende på luft/luftficka !
mvh. ACE
-
Så jag ska lufta alla elementen igen då? eller nått annat?
-
Kontrollera så att cirk. pumpen i vp till radiatorerna går.
Är det bara ibland den löser eller varje dag??
Är det varje dag så kan det ju vara fel på vv-givaren, så kolla alla tep.givare i menyn vad de visar
-
ok, tyvärr så bryter den varje dag!
-
Är golvslingorne bra luftade?
Vet du vad delta på golvvärmen är?
-
Jag tror de är bra luftade för jag brukar öppna luftningen för att kolla om det är luft i golvet, men det kommer bara vatten direkt!
Nej jag har ingen aning om Delta... tyvärr.
-
Hej igen!
Jo sligorna är bra luftade jag testade nyss.
Men den hade brytit igen, men jag skrev av alla temperaturer.
Värmepump+tillskott:
Stopptemp 35,7`C
nuv 33,2`C
GT1: Från 35,7 Nuv 33,8
GT2: 7,1`C
GT3: Till 44`C Nuv 48,3`C
GT6: 74`C
GT8: 44,4`C
GT9: 33,1`C
GT10: 9,2`C
GT11: 6,0`C
Om detta säger nått?
-
Är varmvattenberedaren luftad också? Det är där luften brukar hamna efter ett tag.
-
Jepp det är den!
-
Du har 11 graders delta på värmebäraren höj gärna cirk.pumpen till radiatorerna 1 snäpp så får vi se vad som händer
-
ok, jag ska testa detta, jag återkommer :D
Tack för alla svar!
-
Pumpen kan stanna om det blir bakflöde i bypassledningen. Det kommer då varmt vatten till pumpens inloppssida efter varmvattenberedning. Jag har råkat ut för det. Det är bara det att enligt de uppgivna temperaturerna är flöde åt rätt håll genom bypassen då GT1 är ungefär lika med GT9. Kan det vara så att det blir bakflöde vid vissa tillfällen?
Ökas farten på externa cirkulationspumpen, vilket är vettigt i vilket fall som helst, bör risken för flöde åt fel håll genom bypassen minska.
-
Hej igen!
Alla cirk.pumpar är uppställda på max.
Det verkar som pumpen bryter när den uppnår rätt temperatur, så istället för att återgå till "viloläge" så bryter den helt.
Gissa om det var kallt när jag vaknade i morse...
-
Min gissning är att Regon inte slår av kompressorn, om nu givarna visar rätt.
-
Så det är till att byta regon då?!
-
Visar dina givare rätt?
Handkör värmebärarpumpen i 15-20 minutter och då skulle fram och retur vara identiska.
-
Jag skulle vilja att du kolla om växelventilen går trögt
Ta bort ställdonet och prova tryck in ventilen och den ska fjädra ut lätt igen.
-
Vill bara kasta in ytterligare en lösning på samma larm på min IVT 495 Twin.
Kolla så att inte en fas löst ut. Allt såg ut som vanligt, fläkten gick elpatron värmde men pressostat hög larmade trots omstart. Onödigt att en reparatör kom och slog över vippen i säkringsskåpet. Läropengar.
-
Du har 11 graders delta på värmebäraren höj gärna cirk.pumpen till radiatorerna 1 snäpp så får vi se vad som händer
Om det inte går så har du väl slangar kopplade på cirk. Pumpen vilka slammar igen med tiden och stoppar flödet. För att få tillbaka rätt delta så måste dessa bytas.
-
Det fel som Servicetekniker IVT skriver om här ovan (skit i flexslangarna) har jag haft och här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.30 skriver jag litet mer utförligt om det.
Har du kollat att det är när du producerar "elementvatten" som pumpen löser ut på Pressostat hög? Du skriver ju att "...pumpen bryter när den uppnår rätt temperatur" och pumpen avslutar i allmänhet varje körcykel (åtm min C7 från 2002) med att göra varmvatten. När min pump började lösa ut på Pressostat hög upptäckte jag att det var strax innan den skulle stanna dvs i slutet av varmvattenproduktionen som den löste ut. Efter att ha sänkt varmvattentemperaturen (meny 2.3) med någon grad försvann problemet med att pumpen löste ut på Pressostat hög.
Per L