Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):

RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51,  5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor

En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!

Lycka till!

Henrik



Kanon Henrik.
Nog kan man tycka att det är helgerån av leverantören att ta runt en 1000-lapp för några få komponenter  knUp

/Gla

Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2005, 15:34:27 »
 *roflmao*

Värt en eloge! Om jag kommer att behöva en innegivare (ska testa utan först) så testar jag ditt schema och funkar det är det värt ett tackningsbidrag.
Antar att man måste trimma in den lite med potentiometern...

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2005, 15:58:09 »
Henrik!

Enl. Nibes manual skall RG 10 kopplas in på plint X1:3, X1:4 och X1:14.
Följde det med någon kopplingsanvisning som talar om på vilken av dessa plintar trådarna från
RG 10's stift  6, 1 resp 2 (från ditt schema) skall kopplas in ?

/Gla

Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad henrikf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130-6
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2005, 22:27:21 »
Jodå, det följer med en manual med lite tips om placering av givaren etc. Tyvärr är den inte uppdaterad med uppgifter om 1130/1230, men det står om 1120/1220, min gissning är att det är det som gäller.

I så fall skall 6 (signaljord) till X1:4, 1 (börvärde/pot) till X1:14 och 2 (ärvärde/NTC) till X1:3.

Hämta hem den från Nibe på: http://www.nibeonline.com/pdf/011907-7.pdf

Henrik
 Sc:,h
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2005, 08:37:02 »
Tack Henrik!

Borde kunnat läsa manualen för RG 10 själv  :-[

/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2005, 17:40:43 »
Jepp ,, *vinkar*


 *roflmao* *roflmao* *roflmao*

« Senast ändrad: 14 november 2005, 16:13:00 av THX »

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #21 skrivet: 04 november 2005, 20:15:08 »
 Ni kan köpa av denna killen .. RG 10


jonil74@hotmail.com

300 KR


Kör min till en 1230.. 

Snygg är den också !   *vinkar*






« Senast ändrad: 14 november 2005, 23:33:48 av THX »

Utloggad inno

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skogstorp
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1230-8
SV: Nibe 1130-6
« Svar #22 skrivet: 15 november 2005, 21:16:54 »
Citera
Ni kan köpa av denna killen .. RG 10
jonil74@hotmail.com
300 KR
Kör min till en 1230.. 

Snygg är den också !   


Fungerar den helt OK med 1230.
Några som köpt och testat ?


inno
« Senast ändrad: 15 november 2005, 21:31:44 av inno »

Utloggad THX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #23 skrivet: 16 november 2005, 14:37:23 »
Min rullar !    *vinkar*

Det man ska komma ihåg är att inne givaren kompensera..
ute givaren ...(lite)


Man ställer 1 till 3 på 1230

Läs här ...

http://www.nibeonline.com/pdf/011907-7.pdf



Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130-6 / RG10
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2006, 19:36:05 »
Hej!

Har lött ihop en egen RG10.

Undrar vad skall resistansen (ärvärdet) vara vid 21°C ?
Min funkar förutom att den säger att ärvärdet(rumtempen) är  typ 28,7°C.
fast rumstempen är ca 21,2°C.

Eller någon annan som kan ge en ledtråd?
Kan jag bränt NTC-motståndet eller?
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 20:05:53 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad henrikf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130-6 / RG10
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2006, 00:44:53 »
Hej!

Har lött ihop en egen RG10.

Undrar vad skall resistansen (ärvärdet) vara vid 21°C ?
Min funkar förutom att den säger att ärvärdet(rumtempen) är  typ 28,7°C.
fast rumstempen är ca 21,2°C.

Eller någon annan som kan ge en ledtråd?
Kan jag bränt NTC-motståndet eller?

Kolla resistansen vid rumstemp, skall vara 2,7K enl min tidigare mätning, men jag är inte helt hundra. Kanske kan han som bygger & säljer kopior hjälpa dig med NTC-motståndets värde.

Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130-6
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2006, 22:07:36 »
Nu har jag fått den till att visa rätt!!

Jag bytte ut NTC- motståndet från ELFA (nr:60-260-09)
mot en av NIBE:s orginal givare ( medföljer 4st till 1130).

Nu visar den rätt inne temp på displayen. knUp

KONON BRA....  ;) :D ;D 8)
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2006, 16:08:49 »
Ritningen som henrikf gjort pÃ¥ RG10 pÃ¥ sidan 1 i trÃ¥den verkar korrekt!   ;D

KUNULT kanske brände ntc-motstÃ¥ndet? Jag har ocksÃ¥ mätt upp det till 2,7 kOhm vid 25  ºC men det är klart att Nibe kan ha specialbeställt ett med hög precision som ligger precis i närheten, och att A/D omvandlaren i pumpen är sÃ¥ känslig att den visar helt fel.
NÃ¥gon form av kopieringsskydd vore ju konstigt om det inte fanns.  ;)

Förutsatt att NTC koeffecient inte är superkritisk  borde det gÃ¥ att fÃ¥ fungera ändÃ¥. Man kan ju parallellkoppla eller seriekoppla nÃ¥got fast motstÃ¥nd för att fÃ¥ rätt är-värde.

Utloggad ellen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Älgar slÃ¥ss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2006, 13:53:08 »
Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):

RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51,  5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor

En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!

Lycka till!

Henrik


Minns du hur vridpoten var kopplad, ökande eller minskande resistans vid medurs vridning ? Sc:,h Sc:,h
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2006, 13:56:51 »

Det beror på hur du har kopplat.
Om du har axel'n mot dig och mäter mellan vänstra stiftet och det i mitten så ökar resistanse om du vrider medurs.
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!