Jag har nu lyckats få till en bra lutning på min kurva som jag styr mot ute temperatur (har ingen innegivare), men då temperaturen är runt noll faller inne temperaturen två grader så att jag måste höja kurvan ett steg.
Vad är bästa lösningen på detta problem:
- Innegivare?
- Höja kurvan lokalt runt nollan?
- Volymtank?
Jag kör en 1245 med 200m borra i en nybyggd välisolerad 1/2 plans trä villa på 200m2 med golvvärme nere och lågtemp radiatorer uppe. Jag har termostater på radiatorer och golvvärme men använder dem endast för att bromsa vid övertemperatur, dvs de stryper om temperaturen går över 23 grader.
-
Jag skulle i första hand knäcka kurvan vid 0:an.
Men en innegivare är smart att installera sen då du fått till en bra kurva.
-
Tack för tipset, då går jag ut i garaget och skruvar på kurvan!
Börjar med en punktförskjutning vid nollan för att se om det blir bättre.
Har fortfarande en hemläxa kvar då det gäller att balansera radiatorerna.
-
Grund felet var att rotorn i FTX-aggregatet inte snurrade pga trasig motor, så det var inte så konstigt att jag fick hissa kurvan
-
Är enkelt att göra egen kurva i 1245an.
-
Tack för tipset, då går jag ut i garaget och skruvar på kurvan!
Börjar med en punktförskjutning vid nollan för att se om det blir bättre.
Har fortfarande en hemläxa kvar då det gäller att balansera radiatorerna.
Har du risigt balanserat system kan det påverka ditt värmebehov. Rekommenderar starkt att få till en vettig flödesbalans innan du finjusterar kurvan.