Varmvatten Nibe 1115
« skrivet: 15 augusti 2006, 11:37:01 »
Hej!

Har nyligen köpt hus med en Nibe 1115 -5 + Borö 500l med 200l förrådsberedare.
Tanken värms uteslutande av en elpatron och fungerar även som tillsatsvärme via shunt.
Elpatronen(9 kw) sitter i botten på tanken.
Det finns även en solslinga i botten som ej används samt uttag för framledning och retur från annan värmekälla något över samt under mitten på tanken.
Förbrukningen för varmvattnet har under 2 sommarmånader legat runt 10 kwh/dygn med en temp på 60 grader i mitten på tanken.
Värmepumpen har inte gått alls.

Eftersom värmepumpen inte är inkopplad alls på VV så känns det ju inte helt optimalt, å andra sidan slipper ju pumpen bry sig med detta till vintern och behöver bara göra radiatorvärme.

Någon som har några synpunkter och/eller förslag på förbättring av installationen.


Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Varmvatten Nibe 1115
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2006, 11:58:42 »
Självklart ska du låta värmepumpen göra dit varmvatten!
vet inte dit hus värmebehov, men pumpen är ju inte så stor, så kanske elpatronen hjälper till vintertid då husvärmen & varmvatent inte hinns med annars.
hursomhelst så blir det ju mindre elpatron än nu!

hur du kopplar ihopp det hela kan du läsa i instalationsanvisningen & om denna saknas kan du ladda ned den på www.nibe.se
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe 1115
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2006, 09:01:47 »
Jo, jag tänkte försöka få värmepumpen för varmvattnet också.
Pumpen saknar intern elpatron, påverkar detta hur det ska kopplas?
Jag antar att jag inte kan ha automatisk legionellahöjning iom detta utan får gå och skruva på ratten på tankens elpatron manuellt.

Huset är för övrigt från förra sekelskiftet med usel golv- och vindsisolering, beläget i Jämtland och hade med förra ägaren en elförbrukning totalt på 18000 kwh.


Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Varmvatten Nibe 1115
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2006, 10:51:31 »
Du måste flytta patronen till pumpen och skaffa en vv styrning.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!