Hej,
jag ser på mina el räkningar att det går åt mer för varje år. Kan ni titta på mina inställningar och se om något är på tok?
Värmepump NIBE F1245, 8 kW

Hus: 80-tal, 2 våningar, 2x70 m2, ouppvärmd källare, nya fönster,
Vv-behov: 2 duschar på morgonen, annars bara litet.
Inställd innetemp 23 C (så varmt blir det aldrig)
Driftläge man, tillsats, värme
Prio 30min/30min
Vv start 43C stopp 47C
KB pump intermittent 75%
VB pump kont 100% (behövs för det är ett dåligt flöde annars)
Max el-tillsats 6 eller 7 kW
RMU40 klimatsystem 1
Kurva: vid 0C ute blir framledningstemp 48C, vid -20 ute blir framledningstemp 60C
(det verkar vara tokigt)
Extern justering 20C (vad betyder det)

GM start kompressor -120. Start tillsats -400.  När jag var i källaren var aktuellt värde -401 och inget rörde sig. Först när det sjönk under -430 gick han igÃ¥ng.

tillsats verkar jobba med 1 kW. separat elmätare för VP visar ungefär 3 kW, det låter väl rimligt vid 1 kW tillsats. Detta med GM förstår jag inte riktigt.

Tacksam för hjälp och råd!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1245-specialister, kan någon kolla mina inställningar?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014, 20:50:03 »
Det är gradminuterna som styr när vp ska starta och stoppa och när tillsatsen ska hjälpa till. Om du stoppar i ett usb minne i vp så dyker det upp en ny meny välj loggning varje minut kör ett dygn och avsluta loggningen bifoga loggen till forumet så ser man hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Om du vill läsa pÃ¥ lite  .,;-  (medan du fixar loggfil som Smurfen tipsade om) sÃ¥ ladda hem Installatörsmanualen frÃ¥n Nibe.se (om du inte redan har den i pappersform). Där stÃ¥r svar pÃ¥ frÃ¥gor du inte ens har kommit pÃ¥ ännu! :) Och kolla gamla trÃ¥dar här i forumet förstÃ¥s.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Thomas_Blekinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack så länge. Jag har börjat läsa på. Det med GM har jag uppfattat såhär: detta mått räknar upp det värmeunderskott som uppstår och akkumuleras med tiden. Ramlar detta värde under en förvald gräns så går VP igång och producerar värme till underskottet är borta och huset varmt. Rätt uppfattat?
Med i min inställning är start kompressor -120 GM och kompressorn gick igång först vid -430 GM. Finns det andra villkor som måste uppfyllas innan kompressorn går igång? Kan prioriteringen har varit i vägen för den har en 30 min period för vv-produktion.

Men jag ska samla in loggen. Hur många dagar vill ni ha?

Med vänlig hälsning

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
En dag, eller en halv räcker till att börja med.

Kompressorn kan ha nyss gÃ¥tt och stannat av nÃ¥gon (oklar) anledning. DÃ¥ mÃ¥ste det gÃ¥ 20 minuter (tror jag det är) innan den kan tillÃ¥ts starta igen. Det kanske kan förklara GM -430? (Även om jag tycker -430 är ett stort underskott som borde tagit längre tid att ackumulera...  Sc:,h ) NÃ¥ja. Eventuella konstigheter kommer synas i loggen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

BengtEdvin

  • Gäst
BengtEdvin
SV: F1245-specialister, kan någon kolla mina inställningar?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2014, 07:44:53 »
48 graders vatten vid 0 grader ute? Det måste vara väldigt knas. Själv har jag 34 grader vid 0. Idag på mörrah var det -7 och då vill systemet ha 37,5, har 20,5-21 graders innetemp. Det där med gradminuterna ser ju knas ut också, speciellt eftersom du bor i Blekinge och bara har minusgrader ett par veckor om året (Jag är själv uppvuxen i Ronneby, men bor i Värmland nu) så borde inte pumpen ha några som helst problem att hämta upp om ditt inställda värde är -120. Varför har du ändrat prioriteringen till 30/30? Fabrik på Nibe är la 20/20, i alla fall min 1226.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: F1245-specialister, kan någon kolla mina inställningar?
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2014, 10:03:32 »
Har värmekurvan funkar tidigare och gett hyfsat jämn innetemp oavsett utetemp så är det inget fel på den. Såvida du inte har aktiva termostater på alla radiatorer vill säga...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1245-specialister, kan någon kolla mina inställningar?
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014, 17:55:11 »
Det låter konstigt med 48 grader vid 0an och 60 grader vid -20 antagligen beror det på att max framledning är inställd på 60 grader men det ser man när loggen kommer. Prio är normalt 20/20 på 1245 men 30/30 lär ju funka det med.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
Driftläge: manuellt
Varför inte Auto?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
seg tråd?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Thomas_Blekinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för alla svar. Jag har nu loggat lite och sett att under en morgon rusar KB in iväg till 15C!! Det kan ju inte vara möjligt! Vad kan det vara för konstigt?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
Då står kanske kompressorn still
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Thomas_Blekinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tyvärr funkar inte att bifogar en excel-fil här. Vad ska jag göra?


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1245-specialister, kan någon kolla mina inställningar?
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2014, 09:48:04 »
Byt filändelse från .log till .txt så funkar det att bifoga.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: F1245-specialister, kan någon kolla mina inställningar?
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2014, 10:27:58 »
När kompressorn står still så står även cirkpumpen still och då värms rören där givarna sitter så småningom till rumstemperatur. Det går bara att få vettiga mätvärden när det har varit cirkulation en stund.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!