Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 januari 2014, 21:20:36 »Tror inte 23 jan är med i loggen men du har för låg cirkulation i systemet vp bryter pga hög framledning eftersom det verkar ha fungerat bättre tidigare så bör du kolla smutsfiltret som sitter på returen värme ledning till vp är det rent och fint får du öka hastigheten på cp för du har väl inga termostater som stryper. Enligt inställd värme kurva så vill du ha 60 graders framledning vid -3 grader behövs det så varmt vatten för ok värme inne ? Det verkar som max framledning är ställd på 60 grader varför då ?