Jag har en kompis som oxå bytt 2 brinepumpar, jag har bytt en gång. allt beroende på luft.
han har grävt upp vid brunnen provtryckt luftat massor av gånger, fortfarande hörs det luft.
jag är så dum så jag tror inte det är luftat på ett riktigt sätt :-[
Har du nån luftnippel på returen på brine (kalla sidan)??
En del saknar luftningsmöjlighet på returen det måste finnas, det är helt omöjligt att trycka ned luften till borrans botten så att den kan komma ut via exp. kärlet!!! Luften kämpar uppåt och bromsar vattenflödet.
Det kan luftas ut vid installationen men då ska man köra extern pump med möjlighet till växling av flödesriktningen.
Den ska köras helst mer än ett dygn och med växlande flödesriktning.
jag fick ur luft efter 2 år.
Jag såg på tempskillnaden att den inte var stabil, ibland ökade den omotiverat 1-2 grader, flera gånger rensade jag smutsfiltret, nån gång blev det bra efter det men det var inte nån skit i filtret utan jag fick iväg lite luft efter rensningen.
Även IVT kan köra sin brine pump som test för luftning eller hur, jag stod och slog pumpen av o på med superkorta intervaller, helt plötsligt bubblade det till rejält, nu har det varit helt perfekt i 2 år!!! trots att jag luftat både på stigen och returen många gånger!!
Långsökt kanske efter alla dessa åtgärder, men förklara för mig hur det kan komma in luft vid trycklöst tillstånd, om inte vattnet rinner ut när du trycksätter med 1.5 bar!!!
jag kör helt trycklöst med säkerhetsventilen "uppställd" det funkar 100%
Vi blir ju lite nyfikna rapportera hur det går o
lycka till!!