Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2007, 23:01:04 »

Citera
Jag bara funderar på varför installatörerna påstår att rumsgivaren
har samarbetsproblem med utegivaren, konflikt alltså.

det där stämmer absolut inte!! Rena fablerna tyvärr. Man kan bara gissa varför dom säger så. Dom torde veta bättre.

Jag har ett gäng olika exempel... det värsta hittills är, du får köpa en men jag vägrar att montera.

Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 05 februari 2007, 17:34:40 »

Det kluriga är att du bör (ska) ha rumbör på 20 grader (ej paralellförflyttad kurva) och då ha lagomt varmt inne (rätt kurva).

Vid inst av rumsgivare kommer den att sköta paralellförflyttningen av kurvan åt dig vid avvikelse från önskad temp. (börvärdet i rumsgivaren)

Nu förstår jag precis hur det fungerar! Mycket bra förklaring som jag inte
sett någonannanstans, tack!

Då ersätter rumsgivaren de knappar som ökar/minskar rumbör på
pumpens panel helt enkelt.

Jag bara funderar på varför installatörerna påstår att rumsgivaren
har samarbetsproblem med utegivaren, konflikt alltså.

Ralph
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 februari 2007, 20:25:50 »

Det kluriga är att du bör (ska) ha rumbör på 20 grader (ej paralellförflyttad kurva) och då ha lagomt varmt inne (rätt kurva).

Vid inst av rumsgivare kommer den att sköta paralellförflyttningen av kurvan åt dig vid avvikelse från önskad temp. (börvärdet i rumsgivaren)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 februari 2007, 15:19:11 »

På mig verkar det som om kurvan förlorar sin betydelse när rumsgivare är installerad,
förutsatt att den har prioritet. Eller har jag fel?

Nae, rumsgivaren "knuffar" framledninstemp åt rätt håll om ärvärdet inne avviker från börvärdet, sänker du kurvan så kommer rumsgivaren normalt att påverka framledningstemp uppåt och inntetempen kommer att ligga i underkant, om du inte kompenserar med att ställa upp rumsgivaren lite högre än vad du vill ha.

Bäst funkar en rumsgivare om du har rätt kurva, 39 i ditt fall, så att rumsgivaren endast påverkar framledningstemp då ärvärdet på innetemp avviker från börvärdet.
Skrivet av: Ralphot
« skrivet: 02 februari 2007, 11:40:13 »

Jag har nu monterat en rumsgivare, innan jag monterade den trimmade jag anläggningen och kom fram till följande värde:

Värmekurva 36


Jag undrar, om man monterar rumsgivare skall man då sänka kurvan? Just nu har vi
lagom innetemperatur med kurva 39.

Sänker jag till kurva 36 och installerar min rumsgivare, blir det samma komfort då?

På mig verkar det som om kurvan förlorar sin betydelse när rumsgivare är installerad,
förutsatt att den har prioritet. Eller har jag fel?

Ralph
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 januari 2007, 22:15:00 »

Citera
Tack för svaret Bertil ! Ytterligare en liten fråga, räknas tiden för varmvatten in i tiden för värmepump eller är den värmepumptid + varmvattentid ?

det är va total tid på kompressorn
Osså vv tid del av ovanstående tid.

Riktigt trevlig installatör på min ära  Thumbsup

Tyvärr kan jag inte kopiera i alla Adobe dokument.. men så står det helt klart!

meddela din epost till mig kan du få en fin instruktion.....
Skrivet av: Zvenne
« skrivet: 30 januari 2007, 20:17:34 »

Tack för svaret Bertil ! Ytterligare en liten fråga, räknas tiden för varmvatten in i tiden för värmepump eller är den värmepumptid + varmvattentid ?

Så till svaret till anze: Efter att jag påtalat att jag tyckte inomhustemperaturen pendlade lite väl mycket bjöd säljaren på termostat och kabel. Jag skruvade upp givaren själv och drog fram kabeln till pannan, sedan kom installatören förbi och kopplade in dom två trådarna.
Pröva Du också att påpeka att din inomhustemperatur varierar.

Lycka till !!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 januari 2007, 19:57:53 »

Du ska ha knäckningen kvar!

Ser toppen ut!

Även med rumsgivare kan du se om du har rätt värmekurva!!

När det är stabilt väder och ingen sol och en massa folk inne som stör kan du kolla värdena..
Du väljer ett börvärde för rumstempen. (inom parentes) Du ser även verklig temp (ärvärdet)

Om dom oftast skiljer sig åt kan det va idé att justera värmekurvan lite.

Tex om verklig temp alltid är för hög kan du sänka kurvan lite.

Vad hade du rumbör på innan du kopplade in rumsgivaren??   Hoppas den var på 20 grader, annars kan det bli lite tok när rumsgivaren kopplas in!

Sen kan rumsgivarna visa ganska fel... men man kan justera önskad temp tills man är nöjd med rumstempen.
Men det är lätt att kalibrera rumsgivaren också!
Det följde med ett A4 papper om det!

Det där blir tokbra! säger jag tvärsäkert  8)
Skrivet av: anze
« skrivet: 30 januari 2007, 15:12:56 »

Vad tog dom för att montera innegivaren. Har samma VP som dig, dock en 6 och funderar också på en innegivare..
Skrivet av: Zvenne
« skrivet: 30 januari 2007, 12:22:08 »

Jag har nu monterat en rumsgivare, innan jag monterade den trimmade jag anläggningen och kom fram till följande värde:

Värmekurva 36
Integral A1 -75
Integral A2 -750

Jag har nu denna knäckning av värmekurvan.
Kurva +5 = 0
Kurva +-0 = +3
Kurva -5 =+2

Lite driftfakta.

Drifttid 55 Dygn

Gångtid Värmepump 430 tim. = 7,81 tim /dygn
Gångtid varmvatten 48 tim. = 0,87 tim /dygn
Tillsats1 0 tim.
Tillsats2 0 tim.


Är det någon som vet om jag ska ta bort "knäckningen" av värmekurvan nu när jag har monterat rumsgivare.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 januari 2007, 17:15:38 »

Thermias givare kräver bla. IC-krets som sitter i rumsenheten, jag har försökt att se vad det är men den sitter lite avigt till så jag har lagt ner det projektet.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 januari 2007, 15:33:34 »

Thermias har en display, har inte hört om några hembyggen!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 januari 2007, 11:19:48 »

I forumet på sidan om Nibe finns det beskrivet hur man bygger en rumstermostat
länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Kan den passa till min Diplomat Optimum.

Någon som vet  b00k

Den där passar inte Thermia, det är en RG10 och passar bara vissa Nibe-värmepumpar.
Skrivet av: Zvenne
« skrivet: 09 januari 2007, 10:47:51 »

I forumet på sidan om Nibe finns det beskrivet hur man bygger en rumstermostat
länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Kan den passa till min Diplomat Optimum.

Någon som vet  b00k
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 januari 2007, 19:35:53 »

Mycket bra sak där du kan ändra önskad temp och även se om den larmar. Om tex kompressorn stannar startas elptronen helt automatiskt, då är det bra att det syns även i lägenheten.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 08 januari 2007, 19:33:21 »

Det är mycket enkelt två tråd (typ telefontråd) och som kopplas in med valfri polaritet
Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 08 januari 2007, 19:27:46 »

Det finns en tråd till i detta ämne med mycket inlägg.

Mikael
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 december 2006, 21:13:16 »

Vänd dig till din installatör, Thermia kör med lite av "monopol" på sina grejer, du kan alltså i princip bara köpa tillbehören av den som installerat, till det pris han begär. (i alla fall så vitt jag vet)

Tänk också på att det i alla anläggningar är som svårast att få en jämn innetemp när utetempen ligger i området -2 till +5 grader.
Ändra inte inställningarna så mycket varje gång, och vänta minst ett dygn mellan varje ändring för att huset skall hinna acklimatisera sig till de nya förutsättningarna.
Skrivet av: Zvenne
« skrivet: 28 december 2006, 21:07:03 »

Min pump (Thermia diplomat optimum 8 kw) har varit i drift ca. 3 veckor, och jag har redan märkt att det är svårt att få en jämn inomhustemperatur, jag har läst i detta eminenta forum att det hade nog varit bra att installera en rumsgivare. Min fråga är om någon vet var man kan köpa en sådan och om det finns någon brochyr på denna. Är det svårt att montera själv ?  Sc:,h
För övrigt fungerar allt till belåtenhet  :D

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!