Hej!
Jag är helt oinsatt i hur en bergvärmepump fungerar och ska ställas in och trimmas. NU i vinter har vår elförbrukning rasat iväg och den är som för en direktvärmd villa... trots att jag gör allt för att hålla den nere.. :( Det jag tror det beror på är någon felinställning eller fel/problem på själva bergvärmepumpen/systemet.
 Vi flyttade in i augusti 2014. Under 2014 och 2015 har jag inte rört inställningarna pÃ¥ bergvärmepumpen dÃ¥ förbrukning och värmekomfort varit normala. Det enda som hänt är att i augusti/september 2015 sÃ¥ sÃ¥g jag att köldbärarvätskans nivÃ¥ var lÃ¥g, sÃ¥ en bergvärmeinstallatör/servicetekniker kom och  fyllde pÃ¥ och visade hur systemet fungerar (jag vet inte om han gjorde om nÃ¥gra inställningar dÃ¥....kanske, jag tror det??). När jag tittar tillbaka ser jag att oktober, november och decemberförbrukning ligger 20 - 33% högre än vÃ¥r Ã¥ret innan, nu 2016 var förbrukning under januari dubbel mot 2015, i februari ca. 1,5 sÃ¥ stor...
 Dom tidigare ägarna lät installera bergvärmen 2008 (Thermia Diplomat tws 8, borrhÃ¥l 130 meter tror jag). Dom hade enligt dom och energideklarationen ca. 14 -15 000 kwh i förbrukning per Ã¥r, där uppvärmningen stod för ca. 10 - 11 000 kwh. I dessa kwh ingÃ¥r dÃ¥ ocksÃ¥ ett rum pÃ¥ 21kvm som värms upp med elektrisk golvvärme...
Hur som, tidigare ägare förbrukade ca. 14-15 000 kwh per Ã¥r, vi förbrukade under 2015 ca. 19 000 kwh och dÃ¥ ingick hushÃ¥llsel, vi snÃ¥lade inte dÃ¥ och hade nog 21-22c inne. Men  NU är det som sagt förbrukning som pÃ¥ en direktuppvärmd villa. :( Kan ni tipsa om vad som kan vara fel?
Villan ligger i Stockholm, byggd 1938/tillbygd 1950, 100kvm + 64 kvm suterräng.  Bergvärme i äldre vattenradiatorer uppe och vattenburen golvvärme nere ca 40kvm, 21kvm eluppvärmd golvvärme, 2 och 3-glasfönster, tilläggsisolerad vind. Vi har ca. 20c där uppe och ca. 18c där nere.

Problemen är: Väldigt hög/dubbel elförbrukning, tillskottsel slår till redan vid 2c plus (enligt anvisningar från installation ska det slå till först på -6c)! Varmvattnet är ofta extremt hett (64-71c) och tämligen ofta producerar den varmvatten fast vi inte förbrukat något. Hjälp!
Jag har ringt på service, men det dröjer....och jag får panik för alla pengar som flyger iväg med all elförbrukning.
Här kommer inställningar info för värden idag 20/2 2016 kl. 20.
 Hoppas pÃ¥ hjälp! :) /Fredrik
RUM 20c
Drift Auto (värmepump + tillsats går)
Temperatur
Ute 1+1c
Rum 20c
Framledning 39(38)c
Returledning 37(55)c
Varmvatten 64c
Integral -689
Brine in 7c
Brine ut 6c
Värmekurva
Kurva 39c
Min 22c
Max 51c
Kurva 5 0c
Kurva 0 0c
Kurva -5 0c
Värmestopp 20c
Sänkning 2c

Drifttid
Värmepump 23153 H
Tillsats 1114 H
Tillsats 2 382 H
Varmvatten 4112 H


Kan ge exempel från 16 feb också
Temperatur
Ute -3 c
Rum 20c
Framledning 35(41)c
Returledning 32(55)c
Varmvatten 64c
Integral -697
Brine in 7c
Brine ut 6c
Det var allt tror jag...

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2016, 21:05:25 »
Min gissning är att växelventilen kärvar så att den har hamnat i ett mellanläge. Det är därför varmvattnet blir så varmt. I och med att pumpen producerar värme vid så hög temperatur sjunker effekten vilket gör att tillsatsel behövs vid högre temperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2016, 21:21:45 »
Jag gissar att kompressorn inte alls går... Pumpen är som en elpanna
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2016, 22:08:14 »
Ja, jag tror också det. Framledningstempen verkar vara rätt. Har du kollat att kompressorn går över huvud taget? Inga larm?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2016, 06:40:38 »
Hej!
Stort tack för snabba svar.
Nej, inga larm. Den gröna lampan lyser med fast sken.
Kompressorn låter som den går mer eller mindre konstant, när jag klickade mig runt i menyerna så råkade jag under 1 minut ställa in på "varmvattenframställning", när jag sen återställde till "Autoläge" så var kompressorn tyst och det stod "Inget behov av värme" (Intergalen gick ner till 0, men räknade snabbt upp till ca. -700 och kompressorn började låta igen).
Så växelventilen eller kompressorn eller båda två som är fel/behöver bytas? Vad kan det kosta?
Tack igen! Fredrik

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2016, 06:47:36 »
Jag igen, eller jag tror kompressorn går hela tiden. Man hör hur bergvärmepumpen går hela tiden, när det står "inget behov av värme" är den helt tyst. Tillsatsel behövs inte hela tiden, men väldigt ofta....

/Fredrik

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2016, 07:58:54 »
Ok. Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund för att värma huset.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2016, 08:23:34 »
hej,
jag vet inte exakt hur det ska låta när kompressorn går..men bergvärmepumpen låter och går som den brukar typ hela tiden. Den brummar/surrar och nu står den på auto och värmepump + tillsatsel pågår.

Temperaturer:

Ute +1
Rum 20
Framledning 40(38)
Returledning 38(55)
Varmvatten 55
Integral -741
Brine in 7
Brine ut 6

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2016, 08:36:01 »
Är det ett hus eller en kran i displayen? Vad står det efter blixten? 1 eller 2?
Har pumpen gått en stund efter dessa värden eller var det direkt då den startade?
Framledning-retur borde skilja ca 7 grader och brine in ut ca 3 grader.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2016, 09:57:10 »
När jag tog värdena var det ett hus på displayen och en 1 efter blixten.

Tog exakt just nu nya värden. det står:
Värmepump, drift auto. hussymbol och  symbol för varmvatten VL är i det närmaste tom, sÃ¥ det betyder väl  (enligt handboken) att tapp/varmvattnet ska vara 44c ? Just nu är det 53c...??

Temperatur just nu:
ute +2
rum 20
framledning 36(37)
returledning 35(55)
varmvatten 53
integral - 665
brine ut 6
brine in 7

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2016, 11:03:03 »
Du kan ju testa med att ändra autolöge till enbart kompressordrift. Ändrar inga värden då går jnte kompressorn som den ska. Ändrar du sedan till enbart tillsats så ser du om värden är som de har varit vid de senaste mätningarna.

Som andra påpekat är det troligen nåt med komressorn som inte fungerar som den ska. Med tanke på framledningstempen gissar jag att enbart 3kw (blixt 1) värmer ditt hus nu.

Att tanken är tom har med det viktade värdet att göra, dvs inte enbart varmvattentempen du kan avläsa i vanliga menyn.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2016, 11:57:37 »
Kan man se hetgastemperaturen nånstans? Eller kan du mäta temperaturen på det varma röret ut från kompressorn?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2016, 22:20:43 »
Hej,
ja usch....det låter troligt att det är något med kompressorn och att huset värms upp med 3kw el nu....låter troligt. Inte roligt och låter dyrt...! :-\

Jag ska testa imorgon måndag att köra enbart på kompressordrift, respektive spets. Hur lång period ska jag köra? Och ska jag kolla värden på en gång jag byter tillbaka till auto?

Hetgastemperaturen vat jag dessvärre inte om jag kan se, och jag har inget att mäta temperaturen på varma röret heller..

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2016, 05:43:16 »
Hej,
ja usch....det låter troligt att det är något med kompressorn och att huset värms upp med 3kw el nu....låter troligt. Inte roligt och låter dyrt...! :-\

Jag ska testa imorgon måndag att köra enbart på kompressordrift, respektive spets. Hur lång period ska jag köra? Och ska jag kolla värden på en gång jag byter tillbaka till auto?

Hetgastemperaturen vat jag dessvärre inte om jag kan se, och jag har inget att mäta temperaturen på varma röret heller..
Hej! Låt pumpen gå i ca 10 innan du skriver värdena.Låter som växelventilen har fastnat mot beredaren och det är därför du får så varmt varmvatten och risken är att det blir larm hög retur och kompressorn stannar och el-patron går in tills returen sjunker ner under 48 °C.Larmet försvinner efter 10 minuter.

För att komma in i servicemenyn.Håll vänster och högerknapp intryck i ca 5 sek (om du har nytt så räcker vänsterknappen i 5 sek) och nu är du inne i service menyn.Gå in på värmepump och där ser du tryckrörstemperaturen och i servicemenyn kan du göra ändringar och när du ska gå ur knappar du på vänsterknappen.

PS:Det kan vara brist på gas med.
« Senast ändrad: 22 februari 2016, 05:53:00 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2016, 06:17:14 »
Tack för svar!
Men hur lång tid ska jag köra på enbart pump? 1 timme? Sen vänta 10 minuter innan jag läser av?
Tack, ska försöka komma in i Servicemenyn!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!