Du ser ut att ha kollat precis när kompressorn startat. Hetgas 26 lär du ju inte ha när VPn kommit igång. Att VPin/ut är i princip samma säger samma sak, men samtidigt är det konstigt att VPin/ut är 44/45 när Nedre pannan är 42. Kolla när VPn varit igång några minuter och kolla hur värdena ser ut och vad du då har för framledning. VPin bör vara flera grader lägre än Nedre panna eftersom VPin tas från botten av tanken och Nedre panna mäter ganska högt upp i tanken, ungefär där VPut går in i EcoEl. Om det inte ser ut så finns risken att någon kopplat fel så det går från toppen av EcoEl in i VPn. Om VPin är högre än VPut så är rören omkastade ut till VPn så att vattnet går baklänges genom EcoAir.Vad är VPmin inställt på? (Avancerat, Inställningar, ...)Vad har du för fart på radiatorpump och laddpump?
Det du ska göra är att försöka hitta en bättre huskurva så du får ner justeringen till nån enstaka grad. Just nu har du varm tank men när det blir kallt kommer det inte funka eftersom VPn kommer stoppa på varm VPin, nedre elpatron spärrad eftersom VPn är tillåten att gå och övre elpatron är ställd på 1,5.