Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 december 2017, 07:09:54 »

Expansionsventilen kan fastna i något läge också, bankar man så kan den lossna.
Men den kommer fastna igen så den måste i så fall bytas.
Du måste ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 13 december 2017, 19:02:22 »

En trasig expansionsventil, kan ju vara både stängd, och öppen. Oftast stängd dock, då brukar maskin ofta lösa på LP larm. Har du låg kylmedienivå, så går han lägre i förångning, och kanske inte kyler på hela kylbatteriet, blir det för låg nivå, löser den på lågtryck.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 december 2017, 17:26:08 »

brukar förångningstempen sticka ner till strax över -9° när kompressorn drar igång. Avluftstempen hamnar då på ca +8° (med fläktkurva 6). Efter någon minut börjar pumpen avfrosta.

Hade samma problem precis innan kompressorn havererade helt för andra gången. Testade också att knacka på expansionsventilen men fick ingen märkbar effekt. Eftersom NIBE kör med fast inställda expansionsventiler går det inte att köra tricket att justera lite ut och lite in med en skruvmejsel. Ok, såg nu signaturen att kompressorn är bytt 2015 och då är det mycket konstigt Sc:,h
Skrivet av: KinetiskGasteori
« skrivet: 13 december 2017, 16:45:02 »

Efter drygt en timme i elpanne-läge, visar pannan förångningstemp = 22,6° och avluftstemp = 23,4°. Inomhustemp var ca 21° enligt 2 sprittermometrar och en Clas-i-sjön digitaltermometer.

Kan man felsöka huruvida det är kylmediemängd eller exp-ventil som spökar? Jag hittade följande på Byggahus.se:

Citat från: Random snubbe på Byggahus.se
Skulle ni råka ut för nåt liknande kan ni testa er ventil genom att knacka försiktigt på den med en hammare precis när kompressorn går igång. Skulle inte det funka finns några tricks till att göra men det kräver utförligare instruktioner och nu börjar inlägget bli långt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/trasig-nibe-fighter-310p-vad-goera.27976/page-2#post-845134

Det blir man ju inte klokare på. Man kan alltså knacka på ventilen men han skriver ju inget om vad som ska hända om ventilen är trasig. Eller hel, för den delen. Är detta första halvan av instruktionen för ett fungerande trick, eller trollar han bara?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 december 2017, 07:18:12 »

Först måste du kolla att tempgivarna för avluft och förångare visar lika när kompressorn varit avslagen ca 1 timme, kör den på bara elpatron och kolla?
Är dessa 2 OK så har du troligen rätt, låg kylmediemängd eller fel på expansionsventilen.

Elpatrongivaren sitter strax över elpatron och kompressorns givare strax under.
Skrivet av: KinetiskGasteori
« skrivet: 11 december 2017, 17:48:18 »

Om jag har ca 28° vid kompressorgivaren och 30°  vid elpatrongivaren (den senare visar alltid högre temp även när elpatronen är avstängd, så jag antar att givaren sitter högre upp och varmvatten från kompressorn stiger upp dit), brukar förångningstempen sticka ner till strax över -9° när kompressorn drar igång. Avluftstempen hamnar då på ca +8° (med fläktkurva 6). Efter någon minut börjar pumpen avfrosta.

Jag har placerat en kopp under kondensavloppet och det hamnar inte många droppar där, så det verkar inte som att det fanns någon is att frosta av.

När pumpen producerar varmvatten mha elpatronen och elpatrongivaren når sisådär 45°, sjunker diffen mellan förångings- och avluftstemp och kompressorn går tills elpatronen slår av och tempen vid elpatronens givare sjunker till 30°, varvid avfrostning börjar igen.

Några temperaturgivar-observationer:
KompressorElpatronFörångningAvluft
28,033,7-9,48,8
33,246,6-3,86,4
38,958,2-1,75,0

När kompressorn är nystartad hoppar förångningstempen upp och ner ca 2-3 grader.

Jag har hittat en tråd där för låg kylmediemängd gav samma symptom men också kommentarer om att expansionsventilen kan vara problemet.

Vad tror ni problemet kan vara?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!