Om jag har ca 28° vid kompressorgivaren och 30° vid elpatrongivaren (den senare visar alltid högre temp även när elpatronen är avstängd, så jag antar att givaren sitter högre upp och varmvatten från kompressorn stiger upp dit), brukar förångningstempen sticka ner till strax över -9° när kompressorn drar igång. Avluftstempen hamnar då på ca +8° (med fläktkurva 6). Efter någon minut börjar pumpen avfrosta.
Jag har placerat en kopp under kondensavloppet och det hamnar inte många droppar där, så det verkar inte som att det fanns någon is att frosta av.
När pumpen producerar varmvatten mha elpatronen och elpatrongivaren når sisådär 45°, sjunker diffen mellan förångings- och avluftstemp och kompressorn går tills elpatronen slår av och tempen vid elpatronens givare sjunker till 30°, varvid avfrostning börjar igen.
Några temperaturgivar-observationer:Kompressor | Elpatron | Förångning | Avluft |
28,0 | 33,7 | -9,4 | 8,8 |
33,2 | 46,6 | -3,8 | 6,4 |
38,9 | 58,2 | -1,7 | 5,0 |
När kompressorn är nystartad hoppar förångningstempen upp och ner ca 2-3 grader.
Jag har hittat
en tråd där för låg kylmediemängd gav samma symptom men också kommentarer om att expansionsventilen kan vara problemet.
Vad tror ni problemet kan vara?