Hej!
Köpte hus i somras som har ett kombinationssystem bestående av en Nibe jordvärmepump samt vedpanna, jordvärmen har funkat kanon fram tills igår då den plötsligt dog och så gick 2 av dom 3 propparna till den, bytte proppar och startade pumpen igen, och när den startar efter ungefär 1 minut när man tryckt igång den så smäller propparna igen.. Skulle det kunna vara precis vad som helst i den som är trasigt? Ringer jag elektriker eller rörmokare?

Jag har inga papper på värmepumpen, dem förra husägaren var en riktig sopa vad gällde allt sådant så jag vet inte så mycket om grejerna :/

Sen en till fråga; hur ser själva slangen ut? Är det bara en svart slang eller är det en slang inuti den svarta slangen? Vi grävde nämligen upp en sådan i rabatten men jag vet att förra ägaren haft ett bevattningssystem så jag tror inte det är en kollektorslang men jag hittar inga genomskärningsbilder på nätet, den slangen jag hittade var svart pvc och sen en typ vanlig trädgårdsslang inuti. Ska kanske tilläggas att nivåkärlet är inte tomt och det misstänker jag att det bör vara om man hade haft ett hål i slangen?

Titel: SV: Hjälp med fel på Nibe Fighter 1110
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2016, 22:55:24
Låter som att kompressorn gett upp.
Du behöver en servicetekniker.

Jordvärmeslangen är svart utan innerslang.
Om det är hål i jordvärmeslangen så rinner en spritluktande vätska ut.
Titel: SV: Hjälp med fel på Nibe Fighter 1110
Skrivet av: callevarberg skrivet 26 mars 2016, 23:05:57

Låter som att kompressorn gett upp.
Du behöver en servicetekniker.

Jordvärmeslangen är svart utan innerslang.
Om det är hål i jordvärmeslangen så rinner en spritluktande vätska ut.

Då är det inte en sådan slang, det var ju skönt det iallafall.
Är byte av kompressor något som villaförsäkringen skulle kunna täcka tro?
Eller är kostnaden såpass låg att jag inte ska bry mig om att kontakta försäkringsbolaget?
Titel: SV: Hjälp med fel på Nibe Fighter 1110
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2016, 23:19:21
Om det är som jag misstänker så är det en dyr historia.
Du kanske i så fall ska byta hela värmepumpen.
Men en servicetekniker bör kunna kolla om det är som jag misstänker.

Om du lite snabbt går in i meny 14, ändrar EP-drift till en 1:a och trycker på driftlägesknappen (element/blixt knappen) så ska det stå just "EP" där och då kopplar du ur kompressorn.
Du borde du märka om det är denna som skjuter propparna?