Titel: vatten temp höjning
Skrivet av: biggan66 skrivet 17 september 2005, 16:36:44
en snabb fråga hur mycket höjer eco air aggregatet tempraturen från inlopp till utloppet
Titel: SV: vatten temp höjning
Skrivet av: svenne skrivet 17 september 2005, 17:55:32
i min anvisning står det att man kan kola sin pump med att mäta temp diffen. En 5,9 ska vid 0 grader ha 3 graders skillnad. Dock står inget om tempen men den är ju beroende av hur varm panna man har. vid -10 2 graders skillnad
Titel: SV: vatten temp höjning
Skrivet av: obelix skrivet 18 oktober 2005, 00:15:06
temperatur differansen över en vp styrs av kwh-flöde exempel det är plus 7 45 grader på framm ledning 40 på returen om pumpen lämnar 10 kwh är flödet  0,47 lps skulle exemplet vara samma kwh men 2 graders temp diff blir flödet 1.19 lps som du ser är hela installationen beroende på att du vet flödet i röret utan den informationen vet du inte om värmepumpen går bra eller inte .fråga rörmokaren om flödet titta på termometrarna så får du facit.