Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: coupas skrivet 07 november 2010, 11:34:19

Titel: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: coupas skrivet 07 november 2010, 11:34:19
Hej!

Vilken inställning är det egentligen som styr maxtemperaturen på vårt varmvatten. just nu får vi ljummet till varmt vatten.

All info är bra info.

Jag tackar och bockar i förhand för all fin info ni kan delge.
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: 109an skrivet 07 november 2010, 12:02:53
Borde väl vara avancerat > inställningar > elpanna  ºC för börvärdet och sen
avancerat > inställningar > elpanna max kW för inställning av elpatroneffekt
samt avancerat > inställningar > VV höjning om du vill köra upp tempen till 55 ºC var fjärde körning
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: coupas skrivet 07 november 2010, 12:12:30
Jag har inget "avancerat" tyvärr.

Vad är börvärdet?

Jag vet väldigt lityet om allt detta, jag vill i stort sett bara ha varmare varmvatten..
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: erp skrivet 07 november 2010, 12:25:32
Du har väl någon form av inställningsmeny. Sätt pannans temp till 50º och effekten till 6kW.
//Ronnie
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: erp skrivet 07 november 2010, 12:35:40
Varmvattentemperaturen styrs delvis av hur hög framledningstemperatur du har och framför allt av elpatronen i pannan.
Får du inte tillräckligt hög temp på varmvattnet, måste du se till att höja temperaturen på pannans elpatron i inställningarna, 50º borde räcka.
Läs igenom beskrivningen av apparaten ordentligt och kolla sedan vad du har för temp inställd på pannan.

//Ronnie
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: coupas skrivet 07 november 2010, 13:19:32
Hej!

Tack för info. Elpannan är inställd på 65 grader. Just nu rappoerterar den att den har 63 grader. dock känns inte varmvattnet hett någonstans..

Vad kan problemet vara då?
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: 109an skrivet 07 november 2010, 13:54:53
Kolla blandningsventilen
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: erp skrivet 07 november 2010, 14:28:18
Ja, har du inget bra varmvatten trots 65º på pannan så måste det vara något annat som spökar, förmodligen blandningsventilen. Någonstans vid pannan finns en ventil som blandar kallt vatten från inkommande kallvatten med varmt vatten från pannan. Försök hitta den och se om du kan vrida mot varmare vatten.

//Ronnie
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: coupas skrivet 08 november 2010, 08:24:13
Tack igen!

Ska se om jag hittar denna ventil. sitter den på själva min CtC? Eller senare i rörsystemet?

Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: coupas skrivet 08 november 2010, 09:50:04
Jag tror att jag hittade den. Men den står redan på max? Kan man gå över max på något sätt? Den sitter kanske fel? Vad händer om jag skruvar på skruven i mitten?

Tacksam igen för all info ni kan delge mig.
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: NollKoll skrivet 08 november 2010, 11:22:58
Jag tror att jag hittade den. Men den står redan på max? Kan man gå över max på något sätt? Den sitter kanske fel? Vad händer om jag skruvar på skruven i mitten?

Tacksam igen för all info ni kan delge mig.

Skruven i mitten håller bara fast plast-ratten, lossa om du vill och kolla om den går att vrida mer.
Ventilen kan tänkas läcka igenom kallvatten, men jag tycker att du i första hand ska kolla att det inte är luft i övre delen av tanken, då får du dåligt med varmvatten eftersom varmvattenslingan inte då är fullständigt omgiven av varmvatten - jag vet.
Prova öppna röda säkerhetsventilen ovanpå (ett par sekunder) och se om det kommer ut luft eller bara vatten. Om allt är bra ska det bara komma vatten, kommer luft ut måste du fylla på värmesystemet med vatten för att få rätt systemtryck och släppa ut all luft.
Hoppas du får till varmvattnet
Titel: SV: Hur får jag varmare varmvatten? Ecoheat 13 från 2002
Skrivet av: coupas skrivet 08 november 2010, 22:03:41
Underbart att ni finns! jag tror mknsann det är löst nu. Det var luft i övre delen som sista killen trodde. Tack och åter tack.