Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pwarnsat skrivet 21 mars 2011, 23:44:25

Titel: Rätt storlek på pump och borrhål?
Skrivet av: pwarnsat skrivet 21 mars 2011, 23:44:25
Hej,
Jag skall byta ut en Frånluftsvärmepump mot bergvärme och det lutar åt att det blir en Diplomat Optimum G2.

Idag: Nibe Fighther 301 med en total energiförbrukning på 18000 kWh/år (uppvärmning och varmvatten)
Besparingen ligger på ca 7000 kWh/år. Så bergvärmepumpen bör vara anpassad
för att klara av att leverera en förbrukning runt 25000 kWh/år, om det vore direktverkande.

Hus storlek: 240 kvm
Placering: Göteborg

Vilken storlek på pump och borrhål verkar lämpligast?

/Patric
Titel: SV: Rätt storlek på pump och borrhål?
Skrivet av: Labold skrivet 22 mars 2011, 00:01:05
Hej,
Jag skall byta ut en Frånluftsvärmepump mot bergvärme och det lutar åt att det blir en Diplomat Optimum G2.

Idag: Nibe Fighther 301 med en total energiförbrukning på 18000 kWh/år (uppvärmning och varmvatten)
Besparingen ligger på ca 7000 kWh/år. Så bergvärmepumpen bör vara anpassad
för att klara av att leverera en förbrukning runt 25000 kWh/år, om det vore direktverkande.

Hus storlek: 240 kvm
Placering: Göteborg

Vilken storlek på pump och borrhål verkar lämpligast?

/Patric


Spontant skulle jag säga en 8kW med 150 meter aktiv borra. Du kommer få mer underbyggda svar från forummedlemmar som sitter på dimensioneringsmjukvara.

Frågan är dock vad du har för radsystem, vet du vad du kör ut för temperaturer vid svinkyla nu? Anledningen till att jag frågar är att en vp lämnar lägre effekt vid hög framledningstemperatur. Har du ett system som kräver höga temperaturer kan du behöva anpassa pumpstorleken.

Du bör också ta med ev framtida förbrukningsändringar i kalkylen. Har ni tänkt bygga ut? Ändra rumstemperaturen i framtiden (speciellt i källaren, att öka tempen från exvis 15 till 20 grader i en dåligt isolerad källare dra mycket energi)? Bli fler boende? mm, mm. En idé är att upprätta ett worst case scenario.

Angående borran kan det vara värt att kolla med grannar hur djupt de borrat, vilken kbintemp de får ut, hur långt det var till berg mm.
Titel: SV: Rätt storlek på pump och borrhål?
Skrivet av: pwarnsat skrivet 22 mars 2011, 20:35:14
Idag har vi radsystem anpassat till Frånluftsvärmepump. Kan nämnas
att bottenplan värms upp med golvvärme och övervåning med radiatorer
där radiatorerna ligger i 2 slingor. Huset är från 1992 så  det får anses som
en modern konstruktion.

/Patric
Titel: SV: Rätt storlek på pump och borrhål?
Skrivet av: Tobocop skrivet 24 mars 2011, 21:37:35
Kompletttera med volymtank och expansionskort för styrning av kurva 2. Ger en bra och lättanvänd anläggning som kommer att fungera fin-fint!