Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: DÃ¥lig effekt Nibe 1145  (läst 2601 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« skrivet: 22 juni 2015, 09:04:51 »
Min Nibe 1145-10 kW, körd på grundvattenvärme, har börjat uppföra sig konstigt. Den orkar inte riktigt värma varmvatten som den borde, utan varmvattnet kan ta slut nu. Vilket det aldrig gjorde förrut. VP är kopplad till en Nibe 200 liters varmvattenberedare/tank. Kollar man tempskillnad på kalla sidan så är det bara ca 0.3 till 0.4 grader, vilket tyder på att den hämtar väldigt lite effekt ur vattnet. Normalt ligger jag på ca 1.5-2,0 grader i delta T.
Jag har sett på elräkningarna att dom skenat iväg under vinter/vår, men jag installerade ett Spabad (ej kopplat till VP) förra sommaren, så jag har skyllt hela ökningen på det.... Jag ser också att VP har gått med mkt mer eltillskott denna vintern än vad det gjort på de fyra föregående vintrarna sammanlagt! Dessa fyra år hade jag en summerad elpatronsdrift på 28.8 timmar, och nu är denna mätarställning på typ 150 timmar...
Vad kan ha hänt?

/B   

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2015, 10:25:13 »
Hej
Har du riktigt rent vatten på kalla sidan ?
Om förångaren är "nedsmutsad" så borde väl effektiviteten bli sämre.
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2015, 10:34:52 »
Det sitter ett filter där, och när jag rensar där så är det väldigt lite smuts. Samma brunn som vi tar upp vatten till VP, använde vi fram tills för några år sedan även till dricksvatten. Så det är nog inte det som är felet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2015, 11:09:43 »
Hur ser det ut med :dt: på varma sidan?
Kan du logga värmepumpen på en USB ett dygn och lägga ut loggen som en txt-fil?
Ändra loggningsintervallet till 1 minut också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2015, 12:56:14 »
Jag reagerade inte på delta T på varma sidan, men jag reagerad på att det tog så lång tid för den att värma vattnet. Jag har inställningarna att den ska värma vatten från 40° till 52° (std 45°-50°) för att få lite större intervall. Och detta för at det normalt sett går så fort för den att värma vatten så att man kan ha två duschar igång, lång tid mitt i vintern utan att märka att varmvattnet inte räcker. Och nu orkar VP inte ens försörja en dusch utan att det blir kallt.
Jag ska peta i en USB-sticka och logga, så får vi se vad loggen säger.

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2015, 21:07:42 »
Jag hade visst ändrad loggtiden till 1 sek, istf för 1 min... Jag kör en ny loggning så ska vi se om ett dygn vad mina siffror säger!

Utloggad Beppo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2015, 21:19:28 »
Så! Nu finns det en loggfil att kika på. Man kan se tydligt hur värmepumpen kämpar med att värma varmvatten, och det tar väldigt lång tid för den att höja från 40 grader till 52 grader i min 200 liters tank.Delta T på köldbärarsidan är obefintligt!
Hoppas någon har några idéer... Sc:,h

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2015, 21:34:15 »
Hetgasen brukar ligga 30-40 grader över framledningen hos dig ligger den på nästan 60 grader över vet inte vad som är fel men tror inte den är riktigt frisk.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9624
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2015, 21:45:12 »
Kanske brist på köldmedia R407C som delvis läckt ut om hetgastempen hög?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2015, 22:32:27 »
Jag tycker det ser ut som att hetgasen (BT14) ligger ca 40 °C över framledning (BT2).  ???

En VV-laddning från 40 till strax över 50 °C tar ca 25-30 minuter, om du har en VPA200 så är det relativt lång tid med en 10 kW värmepump.
Om man räknar på det borde det ta mindre än 20 minuter att värma 270 liter vatten 10 °C med 10 kW.
Sen sjunker VV-temp relativt snabbt ner till 45 °C efter varje laddning.

Jag funderar på om du luftat din VPA?
Men sen borde det gå fortare att ladda varmvattnet, så nått mer skumt är det, kanske du behöver ta hem en kyltekniker?
« Senast ändrad: 24 juni 2015, 22:41:21 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: DÃ¥lig effekt Nibe 1145
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2015, 15:14:20 »
kolla vid 12 slaget när den gör vv laddning då ligger hetgasen högt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif